账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8268|回复: 11

[求助] 充电桩电缆压接求助

[复制链接]
     
发表于 2022-9-17 15:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.请问充电桩,低压柜出线至配电箱,电缆型号2*(WDZA-YJY-4*240+PE120),此双拼电缆低压柜侧是:2根电缆,2个线鼻子分别压在桩头两侧,还是2根电缆压在一个大线鼻子里,压在桩头上。2.此双拼电缆配电箱侧如何压接,配电箱开关上是2个线鼻子压一起吗?


3.低压柜N3回路出线BTTZ-4*25电缆分别接至1ALE1和2ALE1两个不同的配电箱,桩头处2根电缆还是压在一个桩头上的两侧吗?该如何施工。

问题3

问题3

问题1,2

问题1,2

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-9-17 15:23:51 | 显示全部楼层
图片名称写反了,第一张是问题3的
     
发表于 2022-9-17 18:29:12 | 显示全部楼层
电缆的每一芯线都压接接线端子(鼻子)。
发表于 2022-9-19 09:02:26 | 显示全部楼层
2根电缆压在一个大线鼻子里,估计开关接两个鼻子困难
     
发表于 2022-9-19 09:16:57 | 显示全部楼层
开关电器端子压接2个接线端子是可以采用开关电器配套的端子连接板来实现的。
     
发表于 2022-9-19 10:27:23 | 显示全部楼层
问题1,2是一个问题,肯定是分别压接两个铜鼻子,两个铜鼻子可以接在同侧,呈Y形;也可以向你说得,接在铜排(也就是你说得桩头)两侧,那样基本呈I字形;配电箱那里你的疑问是不是断路器的桩头没法两侧接?一般这么大的电缆,就算只是1根,也没法直接接在断路器的桩头上的,都是成套厂在每个桩头引接出一根转接铜排的,电缆是接在铜排上的,那么接法和上述一样;
问题3嘛,你的这个还是刚性的矿物电缆,其实4*25的每根电线只有单股,也可以压铜鼻子,因为电缆小,两个铜鼻子可以直接接到断路器桩头里去的,是可以接的进去的。
     
发表于 2022-9-19 10:58:20 | 显示全部楼层
以前做过的配电箱断路器用铜排引出,两根电缆用铜鼻子分别接铜排的两面。
如果电缆实在太大塞不进铜鼻子,电工就会掏出刀子,把电缆削薄了塞进去
     
发表于 2022-9-19 12:34:02 | 显示全部楼层
严格讲,应该查低断产品样本的安装条件,最好选用与低断配套的连接附件。各厂家对安装的理解可能有所不同,连接方式设计各不相同,选择的型式试验可能也不相同。
     
发表于 2022-9-19 12:42:24 | 显示全部楼层
看下示例。连接是很严肃的工程问题,是故障高发点,应严谨对待。还是那句老话,专业一点,远离山寨。
ACB端子连接2.png
     
发表于 2022-9-19 14:46:57 | 显示全部楼层
现场施工,一般是一芯一线耳。象楼主的240规格、矿物绝缘电缆,更是如此。如果象是框架式断路器或隔离开关这类显式接线端头的,可以一正一反接两根,如果是塑壳开关,只能接一根,超过了只能加延长端子的辅件。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-27 10:06:36 | 显示全部楼层
2根电缆,2个线鼻子分别压在桩头两侧
     
发表于 2023-7-27 10:46:41 | 显示全部楼层
同意dqaq老师的说法,设计人员需要对设计产品的特性了解清楚,不同厂家保护电器的连接方式不一样,铜鼻子可以接的电缆规格也是有限的,需要根据不同规格保护电器实际可接入的电缆规格、判断具体采用铜鼻子还是裸电缆连接器等形式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则