账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14867|回复: 22

[求助]插座安装位置问题

[复制链接]
     
发表于 2007-8-19 13:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-19 17:24:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-19 23:30:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

哦,这个问题是不是可以参照潮湿场所的做法:1.5M、加防潮措施?
     
 楼主| 发表于 2007-8-20 08:22:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-20 08:50:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-20 23:38:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

<P>其实卫生间插座的安装,没注意国标有没有了,民规的相关章节只要求住宅参照执行。</P>
<P>在目前住宅的卫生间条件来看,如果层高不够,基本上不具备安装插座的条件,对吧?</P>
<P>这个问题我问过王老先生。</P>
<P>呵呵,老先生很有一套,告诉我:</P>
<P>不做插座,做个接线盒。</P>
<P>要是层高够,可以超出约束,不过这高度的插座怎么使用又是问题了。</P>
<P>难道加了漏电,再做等电位联结,也不能突破约束吗?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-21 08:17:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-21 23:32:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

<P>晕,难道楼主的意思是问大家:能不能把插座布置在别人的客厅里?哈哈……</P>
<P>大家的回答不知道能不能让你满意呢?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:29:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-22 12:59:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

<P>晕!你是这个意思。</P>
<P>这应该不受什么限制啊。</P>
发表于 2007-8-23 09:41:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

没有问题,尽管放!
     
发表于 2007-8-23 21:55:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 9:41:19</I>)的发言<BR>没有问题,尽管放!</DIV><BR><BR>楼主看见没?你的邻居同意了![em1]
     
发表于 2007-12-3 10:36:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

<P>民规10.8.11.2潮湿场所插座安装高度不低于1.5米</P>
<P>所以我在设计时一般卫生间插座采用防溅型的安装高度为1.6米,换气扇插座安装高度为2.2米,既符合规范要求,又比较实用</P>
     
发表于 2007-12-3 11:13:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

<P>0~2区的墙上不要放插座和配电箱。</P>
<P>当然,有个规避方法是插座的高度提高到2.25米以上。</P>
     
发表于 2007-12-3 19:02:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]插座安装位置问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 11:13:30</I>)的发言<BR>
<P>0~2区的墙上不要放插座和配电箱。</P>
<P>当然,有个规避方法是插座的高度提高到2.25米以上。</P></DIV><BR><BR>我顶龙王,卫生间内的插座我都做到2.3米的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则