账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17783|回复: 35

[求助] 厂区宿舍应急疏散放几个A类电源

[复制链接]
发表于 2022-9-6 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂区多层(6F)住宿楼,无火灾报警,室外消防用水量30L/S,消防为二级负荷
除去应急疏散照明无其余消防负荷
做一个双电源消防总箱+一个A类应急电源 (出8路),一层一回路,两个封闭楼梯间各一回路,可行?
每层单独防火分区。由电井处引上,算是相邻防火分区吧

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2022-9-6 14:13:00 | 显示全部楼层

标准层就是这样,很简单。

标准层就是这样,很简单。

发表于 2022-9-6 14:14:45 | 显示全部楼层
这样做没有问题
 楼主| 发表于 2022-9-6 14:15:04 | 显示全部楼层
项目地是江苏南通,第一次做那边的项目,不知有何特殊要求吗?
 楼主| 发表于 2022-9-6 14:18:09 | 显示全部楼层

谢谢树总大佬。
我这边质检站验收有要求,在不同防火分区的消防负荷需要每层双电源末端切换,被质检站弄怕了。
     
发表于 2022-9-6 14:26:18 | 显示全部楼层
统计一下应急灯功率不超过1KW,就行
 楼主| 发表于 2022-9-6 14:30:21 | 显示全部楼层

树总在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线,每层预分支电缆至挡烟捶壁控制箱,可行?
不同防火分区的捶壁,用一根干线这样操作可行?
 楼主| 发表于 2022-9-6 14:33:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-6 14:26
统计一下应急灯功率不超过1KW,就行

在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
想宰一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线,每层预分支电缆至挡烟捶壁控制箱,可行?
不同防火分区的捶壁,用一根干线这样操作可行?
     
发表于 2022-9-6 14:34:16 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:18
谢谢树总大佬。
我这边质检站验收有要求,在不同防火分区的消防负荷需要每层双电源末端切换,被质检站弄 ...

在竖井中线路不存在跨越防火分区,19D702-7末在每层设ATSE
 楼主| 发表于 2022-9-6 14:37:15 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-6 14:34
在竖井中线路不存在跨越防火分区,19D702-7末在每层设ATSE

每层设置ATSE,还需增加一级
消防负荷一共才6个捶壁+一个A类箱
感觉有一些浪费
     
发表于 2022-9-6 14:41:04 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:33
在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
想宰一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线 ...

竖井同每层防火分区是防火相隔离的,故由一层竖井中ATSE放射式或树干式(加单磁断路器)是可以的
发表于 2022-9-6 14:41:19 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:37
每层设置ATSE,还需增加一级
消防负荷一共才6个捶壁+一个A类箱
感觉有一些浪费

跟暖通沟通一下挡烟垂壁能不能改固定的
发表于 2022-9-6 14:42:44 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:30
树总在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线 ...

如果只有疏散照明,可以,因为通过竖井不算穿防火分区也是疏散照明规范提的,但其余消防配电我们都没有采用,按防火分区设置双切箱的末端切换是原则。可以参照这个答疑
防火卷帘还是按防火分区设置配电.png
     
发表于 2022-9-6 17:35:01 | 显示全部楼层
前面的说法,让人看不懂。
本工程无报警系统,可采用非集中控制系统。
按规范规定,非集中控制系统,应急照明配电箱或集中电源,应由正常照明配电箱供电。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-6 19:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-9-6 17:35
前面的说法,让人看不懂。
本工程无报警系统,可采用非集中控制系统。
按规范规定,非集中控制系统,应急 ...

但消防负荷是二级啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则