账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12467|回复: 13

[问题探讨] 室外箱变距建筑物距离

[复制链接]
     
发表于 2022-9-2 12:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外箱变距建筑物距离住宅电气里是20m,火规里10kV及以下预装式变电站距离建筑物是3m。
请教下各位大佬在工作中一般设置距离是多少

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-9-2 14:28:55 | 显示全部楼层
问的时候,至少3m,但是电磁、噪声有影响,尤其住宅,很麻烦。实际是业主指定位置后复核。之前干的项目倒是>20。
     
发表于 2022-9-2 14:41:23 | 显示全部楼层
之前看过类似实验,是说,8米处的工频电磁辐射是0.09左右,小于要求的0.1。所以一般是要求10米这样。当然要做好电磁屏蔽和接地的前提下。
     
 楼主| 发表于 2022-9-2 15:40:47 | 显示全部楼层
拾贰 发表于 2022-9-2 14:28
问的时候,至少3m,但是电磁、噪声有影响,尤其住宅,很麻烦。实际是业主指定位置后复核。之前干的项目倒是 ...

我觉得20m这个距离 实际中很难实现
     
发表于 2022-9-2 15:57:27 | 显示全部楼层
电磁辐射影响人身健康,在  《建筑环境通用规范》、《建筑电气玉智能化通用规范》的总则1.0.1条就明确提出人身健康、生态环境要求,今后箱变距建筑物及住宅的间距要求就会遇到楼上的问题
     
 楼主| 发表于 2022-9-2 16:28:52 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-2 14:41
之前看过类似实验,是说,8米处的工频电磁辐射是0.09左右,小于要求的0.1。所以一般是要求10米这样。当然要 ...

但有个规范,GB 8702-2014 电磁环境控制限值-5. 从电磁环境保护管理角度 100kV及以下电压等级的交流输变电设施可免予管理
     
发表于 2022-9-2 16:43:54 | 显示全部楼层
ycceleste 发表于 2022-9-2 15:40
我觉得20m这个距离 实际中很难实现

新建项目,有退距。之前的厂房项目是20,别墅这个是10,但是个改造项目,就隔着一条车道、一条绿化,后续未跟进。
     
发表于 2022-9-2 17:05:23 | 显示全部楼层
住宅按20米 其他3米以上可以了 都满足规范要求
     
发表于 2022-9-2 17:27:49 | 显示全部楼层
ycceleste 发表于 2022-9-2 15:40
我觉得20m这个距离 实际中很难实现

很难实现
     
发表于 2022-9-5 08:29:29 | 显示全部楼层
有人说条文解释可不做依据,那么20米是不是可不执行
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:15:46 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-9-5 08:29
有人说条文解释可不做依据,那么20米是不是可不执行

20m 太难实现了
     
发表于 2022-9-6 08:46:38 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-9-5 08:29
有人说条文解释可不做依据,那么20米是不是可不执行

20米是住宅的。不怕住户找麻烦呀,
     
发表于 2022-9-7 13:55:48 | 显示全部楼层
说是3米,实际是1米不到。
     
发表于 2022-10-17 17:46:58 | 显示全部楼层
对于变电所,主要考虑其对相邻建筑防火、噪音、电磁辐射的影响,按照GB50016-2014(2018年版)5.2.3条,“民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m”;JGJ 242-2011 4.2.3条规定“当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线”。同时,条文说明中有如下表述,“建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m”,在实际执行中遇到一些争议,实际上,变电所的电磁辐射主要是50Hz工频辐射,其值远低于国家标准限值。《住宅建筑电气设计规范》修订版条文说明中已经取消室外变电所距离住宅建筑外墙不宜小于20m的建议。至于噪音,可采用隔音吸音材料、地面铺设隔音减震材料、隔音门窗、通风消音等设备处理,解决噪音问题。








您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则