账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5188|回复: 10

[求助] 地下室内的桥架内有结露

[复制链接]
     
发表于 2022-8-26 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:地下室内的桥架内有结露如何解决呢?
     
发表于 2022-8-27 11:19:52 | 显示全部楼层
设计通风吧,不是不好解决。
发表于 2022-8-29 08:40:45 | 显示全部楼层
有点结露应该不要紧吧,我看很多室外桥架敷设电缆的
     
发表于 2022-8-29 08:46:40 | 显示全部楼层
我有个项目,也是类似情况,最后只能是暖通专业在通风和制冷上面来处理了,仅通风效果不大,空气湿度问题,从焓湿图上能查到露点温湿度情况。。。
     
发表于 2022-8-29 08:47:27 | 显示全部楼层
桥架内线缆没有接头,有点结露问题不大,地下室结露,主要是通风问题,也是一个通病。
     
发表于 2022-8-29 09:39:47 | 显示全部楼层
结露,在南方很常见的现象,没办法完全解决。一般也没有什么影响,电缆施工时做点预防措施就可以了。
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:29:23 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-8-29 09:39
结露,在南方很常见的现象,没办法完全解决。一般也没有什么影响,电缆施工时做点预防措施就可以了。

请问具体的防御措施怎么做呢?
     
发表于 2022-8-29 10:59:00 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-8-29 10:29
请问具体的防御措施怎么做呢?

在潮湿区的配电箱尽可能用下进线。只能上进线的可以在前线前端做一个止水弯。还有就是桥架在低位处开些放水孔等。
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 18:40:12 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-8-29 10:59
在潮湿区的配电箱尽可能用下进线。只能上进线的可以在前线前端做一个止水弯。还有就是桥架在低位处开些放 ...

请问:如果桥架开放水孔的话是不是不满足防火要求了呢(比如消防的线路是有耐火时间要求的)
     
发表于 2022-9-6 11:27:57 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-9-5 18:40
请问:如果桥架开放水孔的话是不是不满足防火要求了呢(比如消防的线路是有耐火时间要求的)

现在的设计方案一般都没有按耐火桥架+耐火电缆的两者耐火时间和来设计消防电路,不存在你说的问题。
     
 楼主| 发表于 2022-9-6 11:44:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-9-6 11:27
现在的设计方案一般都没有按耐火桥架+耐火电缆的两者耐火时间和来设计消防电路,不存在你说的问题。

那就是电缆考虑了耐火时间,所以桥架可以不用考虑耐火时间了,是这样理解吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则