[求助] 10kV变电所的两个小问题向大家请教

[复制链接]
     
发表于 2022-8-25 12:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.直流屏可以距墙100布置吗?看到说直流屏是柜后操作的,也有说可以柜前操作,不知该怎么布置;
2.看到有的变电所设有信号屏,有的没有,这个信号屏做什么用的?
     
发表于 2022-8-25 16:02:03 | 显示全部楼层
1、一般柜前操作;2、可能说的是继电保护用
     
发表于 2022-8-25 16:07:45 | 显示全部楼层
直流屏有带电池的,一般需要屏后操作
     
发表于 2022-8-25 16:13:03 | 显示全部楼层
信号屏主要作中央信号用,将各个设备的运行和故障等信号集中到一块屏上,还可设置声光报警信号等。各设备一般还有就地信号,在设备的开关或控制柜处。10kV变配电所中央信号比较少见。
     
发表于 2022-8-25 16:18:35 | 显示全部楼层
看个示例,双母线分段带APD的。
中央信号屏.png
     
发表于 2022-8-25 18:10:59 | 显示全部楼层
我这里都是按低压柜那么布置的,柜后1m,柜前1.5m,我看供电设计也是这么做的
     
发表于 2022-8-26 09:36:19 | 显示全部楼层
如果才几台高压柜,完全可以用挂墙式的直流箱。每台柜子按4ah基本都够了。以前的老柜子老断路器我记得有老前辈说2ah都够
     
发表于 2022-8-26 11:09:47 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-8-26 09:36
如果才几台高压柜,完全可以用挂墙式的直流箱。每台柜子按4ah基本都够了。以前的老柜子老断路器我记得有老 ...

这个不能一概而论,要看条件。一般采用了直流操作才选直流屏,断路器如果是弹操,容量可小一点,但20Ah还是需要的,2Ah都够实在太夸张。如果是电磁操,一般铅酸蓄电池得40Ah左右。如果是交流操作,其他原因用直流屏,容量另说。
     
发表于 2022-8-26 11:49:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-26 11:09
这个不能一概而论,要看条件。一般采用了直流操作才选直流屏,断路器如果是弹操,容量可小一点,但20Ah还 ...

我原来分配都用交流操作,但是最近十年,基本上配合过的供电局都是要求分配也时直流操作了
     
发表于 2022-8-26 17:12:06 | 显示全部楼层
一般都是柜后操作吧。。
设计阶段可以考虑柜后呀 按柜后操作留出的建筑条件换成壁挂或者柜前操作的没问题 但是按柜前操作留出的建筑条件没法换成柜后操作的直流屏了
     
发表于 2022-8-28 10:04:05 | 显示全部楼层
直流屏柜前柜后都是需要有操作空间的,柜前一般是断路器的操作,柜后是维护接线操作;
信号屏是用来直观显示高压柜开关状态,以及故障报警的声光报警。
     
发表于 2022-8-29 00:17:45 | 显示全部楼层
信号屏一般用于出线回路较多且有人值班、未设置变电所自动化系统的变电所!
     
发表于 2022-8-30 12:19:25 | 显示全部楼层
一般民用建筑直流屏主要解决10KV断路器弹操直流供电问题,一台中置柜配4AH足够,按民用小型建筑几面屏(计量柜不算)合算。靠墙一般也是可以的,十几二十安时也没几个蓄电池,前面开门维护即可。甚至可以墙挂。