账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5411|回复: 7

[问题探讨] 装修图纸能否取消土建的应急照明?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-23 11:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
土建图纸中,房间面积大于400平方,设置了应急照明。装修图纸中,房间内部加了隔墙,分隔成了小房间,每个小房间买面积小于400平方,是否可以拆除土建的应急照明?还是按照现在布局增加应急照明呢?
     
发表于 2022-8-23 11:23:03 | 显示全部楼层
可以不设吧
     
发表于 2022-8-23 11:28:51 | 显示全部楼层
装修项目,应急照明可以按照现在的布局调整灯具数量和位置。
     
发表于 2022-8-23 11:47:15 | 显示全部楼层
装饰需要再次设计应急照明
发表于 2022-8-23 11:53:38 | 显示全部楼层
你看看小房间到门口的距离是否大于15米,如果没有,可以取消
发表于 2022-8-23 11:54:34 | 显示全部楼层
另外如果改成人员密集场所,大于200平米也不能取消
     
 楼主| 发表于 2022-8-23 12:32:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-23 11:53
你看看小房间到门口的距离是否大于15米,如果没有,可以取消

这是因为哪一条规范呢?
发表于 2022-8-23 14:06:53 | 显示全部楼层
fregt 发表于 2022-8-23 12:32
这是因为哪一条规范呢?

按新民规的13.2.3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则