账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4603|回复: 6

[求助] 日本电力,

[复制链接]
     
发表于 2022-8-19 20:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在日本的电力是单相两线110V,单相三线200v,三相四线200v共存吗?,三相四线中是不是没有接地线?

     
发表于 2022-8-19 21:20:12 | 显示全部楼层
日本是两相三线100/200V,三相四线240/415V。三相四线中四线指载流导体数量,与保护线PE无关。
     
发表于 2022-8-20 15:39:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-19 21:20
日本是两相三线100/200V,三相四线240/415V。三相四线中四线指载流导体数量,与保护线PE无关。

日本三相四线有415V么?
我做过的工业设备是三相200V的,三角接法的。
     
发表于 2022-8-20 16:09:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-20 15:39
日本三相四线有415V么?
我做过的工业设备是三相200V的,三角接法的。

三相线电压200V也有,一般用于小功率设备,200V额定电压的三相异步电机,额定功率一般不大于37kV,功率更大的就需要400V的了。日本低压直流电机用得较多,额定电压为220VDC。
     
发表于 2022-8-20 16:35:00 | 显示全部楼层
日本标称电压与我国略有不同,我国用电设备额定电压总等于系统标称电压,但日本两者不一定相等。
日本标称电压系列.png
     
 楼主| 发表于 2022-8-20 23:35:45 | 显示全部楼层
我仅仅了解日本有单相110V,单相三相200V,三相四线200,他们好像没有PE线,在三相中。三相四线不能引出单相110V,但是不知道是否可以引出单相三相200V
     
发表于 2022-8-21 20:03:27 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-8-20 23:35
我仅仅了解日本有单相110V,单相三相200V,三相四线200,他们好像没有PE线,在三相中。三相四线不能引出单相 ...

日本没有110V电压,只有100V,频率有50和60Hz两种。民用一般是两相三线(日本称为单相三线)100/200V,有N线但可以没有PE线(只用100V时);民用另一种是三相三线200V,称为动力电,一般小生产作坊和商铺等用,虽然相电压为110V,但没有N线,只能接200V三相电机或200V单相设备,当然你非要星接三单相100V设备也行,但是很危险,三台设备若不能同时起停,会有严重中性点位移,烧设备。工业可能用到三相四线240/415V,有N线和PE线,主要作为配电电压,所接电机额定电压为400V。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则