账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5369|回复: 9

[求助] 玻璃屋顶如何设置避雷带

[复制链接]
     
发表于 2022-8-13 19:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20220813190820.png
请问:这样的玻璃屋顶还需要设置接闪带吗?如需要设置按计算的防雷等级分割网格就可以吗?那么支架怎么在玻璃上安装呢?
     
发表于 2022-8-14 17:02:35 | 显示全部楼层
玻璃下面有金属龙骨
     
 楼主| 发表于 2022-8-14 22:38:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-14 17:02
玻璃下面有金属龙骨

就是玻璃上安装的接闪带与玻璃下的金属龙骨连接起来吗?
发表于 2022-8-15 08:33:43 | 显示全部楼层
玻璃屋顶为明框结构,其金属构件及网格大小已符合规范要求,可直接作为接闪器用;
玻璃屋顶为暗框结构,且遭受雷击会引发次生危害时,应当采取附加的防直击雷措施。
发表于 2022-8-15 08:34:31 | 显示全部楼层
设置单独的接闪杆,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆,或设置接闪带,但接闪带高度尽量低,注意美观,并注意防水处理,目前没有很成功的案例
     
发表于 2022-8-15 10:50:44 | 显示全部楼层
没记错好像建筑那边有强条幕墙和顶棚都得是明框的,这样就可以要求是金属框架,然后用这个金属框架整体做接地
     
发表于 2022-8-16 08:07:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-15 08:33
玻璃屋顶为明框结构,其金属构件及网格大小已符合规范要求,可直接作为接闪器用;
玻璃屋顶为暗框结构,且 ...

我感觉无论框架明暗,雷击时如果劈到了框架,玻璃都可能会损坏
     
发表于 2022-8-16 09:32:25 | 显示全部楼层
我见过用图集里面那种防雷支架水泥墩放在玻璃屋面的做法
     
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:36:13 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-8-16 09:32
我见过用图集里面那种防雷支架水泥墩放在玻璃屋面的做法

请问是哪本图集呢?
     
发表于 2022-8-16 11:55:58 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-8-16 11:36
请问是哪本图集呢?

15d501,16,19,31页预制混凝土支座
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则