[求助] 屋顶避雷带

[复制链接]
     
发表于 2022-8-13 15:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20220813152615.png
请问:对于这样的屋顶避雷带怎么设置呢?
是设置在女儿墙上,然后避雷带与这个铝合金方通连接起来吗?
还是直接用这个铝合金方通做避雷带呢?

     
发表于 2022-8-13 15:32:47 | 显示全部楼层
可以用金属构件作为接闪带,厚度满足规范要求即可。

如果是我设计的话,女儿墙上也设,屋顶也正常设接闪带,谁知道这个架子以后是啥样?我预留接架子的条件,剩的幕墙自己去搞定了。
     
 楼主| 发表于 2022-8-13 16:36:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-13 15:32
可以用金属构件作为接闪带,厚度满足规范要求即可。

如果是我设计的话,女儿墙上也设,屋顶也正常设接闪 ...

你好,就是在女儿墙和这个装饰板上都设置接闪带对不?
发表于 2022-8-15 08:47:59 | 显示全部楼层
铝合金的话,厚度需要大于3mm
发表于 2022-8-15 08:50:55 | 显示全部楼层
理论上,女儿墙包住,确实不需要接闪带,但我们一般也是该怎么设置就怎么设置,方便连接、方便主体的检测。
     
发表于 2022-8-15 10:09:26 | 显示全部楼层
注明对铝板的要求吧,倾向于不设置接闪带
因为你设置了,施工的会来问怎么施工,防水啊什么的细节问题,我是不会
回复 鲜花 1 鸡蛋 0