账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10638|回复: 15

[求助] 关于电梯配电

[复制链接]
     
发表于 2022-8-12 17:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大神
①电梯配电回路为何应带隔离功能
②审图提了一条“电梯应有断电自动就近平层开门功能”,请问这条规范说明在哪,又该如何回复。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-12 18:04:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-8-12 18:06 编辑

1.为了检修安全。现在几乎所有断路器都带这个功能,提出这个审图老师一般还非要加个隔离器,我个人认为完全是多此一举,但是为了不找事儿,审图让加我就加了。

2.这是电梯的功能,不应由电气设计提出。
     
发表于 2022-8-12 18:49:21 | 显示全部楼层
电梯自动平层为选配功能,GB51348-2019/9.3.2要求电梯应具有断电就近自动平层开门功能。
     
发表于 2022-8-12 18:51:31 | 显示全部楼层
GB50055-2011/3.3.2要求每台电梯无隔离电器。
     
发表于 2022-8-12 22:07:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-12 18:04
1.为了检修安全。现在几乎所有断路器都带这个功能,提出这个审图老师一般还非要加个隔离器,我个人认为完全 ...

第2点还真是电气专业提的 关键明标里写了。
     
发表于 2022-8-12 23:34:28 | 显示全部楼层
GB50055   3.3.5  电梯的动力电源应设独立的隔离电器。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座和报警装置等,其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。


自动平层 民规已经要求了。
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
9.3.2  客梯  及 客货兼用的电梯  均应具有断电就近自动平层开门功能。
9.4.1  采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。


商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016
4.5.1 商店建筑的电梯、自动扶梯和自动人行道的配电应符合下列规定:
6 电梯应具有自动平层功能。



     
发表于 2022-8-13 08:31:40 | 显示全部楼层
第一条,直接在系统图注明采用的断路器具有隔离功能第二条,直接在设计说明里抄了一下规范
     
发表于 2022-8-13 09:54:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 那年_ilpi2 于 2022-8-13 09:57 编辑

第一条直接在断路器位置标注带有隔离功能,其实是屁话,每个入户配电箱进线如果采用单独断路器都可以加这句话。第二条也可以在系统图下面备注一句话,不过话说回来来了,我是甲方,基本上断电平层这个功能和十多个厂家都做过交流,基本上实际采购的时候不会带的,加这个需要备用电池,铅酸电池最多两年洗白。
     
发表于 2022-8-13 15:29:43 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-8-12 22:07
第2点还真是电气专业提的 关键明标里写了。

写了也没有道理。

这是电梯功能,要么是标配,要么是选配。如果是标配,设计写不写都一样。如果是选配,业主花钱,设计去规定这个,不如主管部门把这个变成标配。就算要写,也是建筑专业去写,选电梯是建筑专业得事情。

就跟就JGJ16-92里面还写了住宅电梯应该有司机,这跟电气一毛钱关系也没有。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-15 10:53:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-13 15:29
写了也没有道理。

这是电梯功能,要么是标配,要么是选配。如果是标配,设计写不写都一样。如果是选配 ...

我之前问了几个电梯厂商,客梯里平层是标配,但是如果是2.0吨以上的货梯有的厂家平层不是标配
     
发表于 2022-8-15 11:31:02 | 显示全部楼层
自动平层和断电自动平层是两回事。前者早就是电梯标准规定的必选项,检修模式时该功能是无效的;后者怎么做到的还是个新知识,来学习一下。
     
发表于 2022-8-16 08:04:26 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-15 10:53
我之前问了几个电梯厂商,客梯里平层是标配,但是如果是2.0吨以上的货梯有的厂家平层不是标配

平层?是自动平层还是断电平层?这是两个功能,前者肯定是标配,后者我不太确定。
     
发表于 2022-8-16 14:02:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-16 08:04
平层?是自动平层还是断电平层?这是两个功能,前者肯定是标配,后者我不太确定。

后者。断电平层部分货梯不是标配说的不太准确,谢谢
     
发表于 2022-8-16 15:27:18 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-16 14:02
后者。断电平层部分货梯不是标配说的不太准确,谢谢

谢谢
     
发表于 2025-8-12 21:05:06 | 显示全部楼层
学习学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则