账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11317|回复: 16

[施工探讨] 暗装配电箱

[复制链接]
发表于 2022-8-12 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
户内配电箱,安装位置紧张,一堵墙两边同一个位置,审查提出:暗装配电箱使后面墙体变薄,影响墙体耐火等级。
     
发表于 2022-8-12 11:00:02 | 显示全部楼层
不一定能装的上,强电箱一般深度是12cm,不行就错开高度吧,一边1.5米,一边1.8米
     
发表于 2022-8-12 11:38:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-8-12 11:40 编辑

居然能同一个位置装2个箱子?箱子厚度120?那墙多厚啊
     
发表于 2022-8-12 11:40:29 | 显示全部楼层
好尴尬,刚查了ABB的家居配电箱,只有80厚。。。。
     
发表于 2022-8-12 11:43:57 | 显示全部楼层
这个分户隔墙有耐火等级么?如果是同一防火分区的话,是不是没关系?
     
发表于 2022-8-12 13:16:39 | 显示全部楼层
错开一点就可以了吗,不然现场施工的时候也需要错开。不过现在审图这里都会联想到防火,真牛 。。 不过隔墙确实也有防火要求不是走道的是0.75
 楼主| 发表于 2022-8-12 14:17:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-12 11:43
这个分户隔墙有耐火等级么?如果是同一防火分区的话,是不是没关系?

有,建规上是2个小时
     
发表于 2022-8-12 16:25:03 | 显示全部楼层

谢谢,我在规范里找到了
     
发表于 2022-8-13 08:29:33 | 显示全部楼层
这个现在经常遇到这样的问题。放在靠外墙的,建筑说影响防火,放在分户隔墙的,又说影响隔音。不过,对于这两个问题,目前还没见到图审说不可以。
     
发表于 2022-8-13 15:20:53 | 显示全部楼层
经常是上下设置配电箱。
     
发表于 2022-8-15 09:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
一百多加气混凝土耐火极限够两小时啊。
     
发表于 2022-8-15 09:29:07 | 显示全部楼层
鸿影飘渺 发表于 2022-8-13 08:29
这个现在经常遇到这样的问题。放在靠外墙的,建筑说影响防火,放在分户隔墙的,又说影响隔音。不过,对于这 ...

江苏这边不行了,地标直接明确了:户内配电箱不应装设在水管井壁、厨房内及卫生间0~2防护区的墙上,也不应嵌装在电梯井道、建筑外墙、分户墙上
 楼主| 发表于 2022-8-15 10:50:09 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-15 09:29
江苏这边不行了,地标直接明确了:户内配电箱不应装设在水管井壁、厨房内及卫生间0~2防护区的墙上,也不 ...

分户墙不让装,厨房不让,那箱体越来越难找位置
     
发表于 2022-8-15 11:23:59 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-15 09:29
江苏这边不行了,地标直接明确了:户内配电箱不应装设在水管井壁、厨房内及卫生间0~2防护区的墙上,也不 ...

这个规定还是有道理的,就是设计麻烦了。不过精细化应该是住宅设计的方向。
     
发表于 2022-8-15 12:21:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-15 10:50
分户墙不让装,厨房不让,那箱体越来越难找位置

是的,当时有个住宅项目,老城出新,原址复建,还好图纸在新地标出来之前出了,不然得头疼死,大部分都是单室套,除了分户墙就是外墙,内部厨房的隔墙也只有100,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则