账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1557|回复: 7

[求助] 一级负荷供电

[复制链接]
     
发表于 2022-8-11 12:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一级负荷有哪些供电方式呢?对应的规范或图示可以看哪里?
     
发表于 2022-8-11 13:42:55 | 显示全部楼层
一级负荷能满足双电源供电就行即一个电源故障另一个不损坏且容量够
发表于 2022-8-11 14:15:29 | 显示全部楼层
一级负荷,按新民规,考虑末端切换
     
发表于 2022-8-11 16:21:08 | 显示全部楼层
21版措施10.6章
     
发表于 2022-8-12 11:25:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-11 14:15
一级负荷,按新民规,考虑末端切换

民标编制组在2021年2号回复文中,解释3.2.10指消防一级负荷。非消防一级也末端?
     
发表于 2022-8-12 11:48:29 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2022-8-12 11:25
民标编制组在2021年2号回复文中,解释3.2.10指消防一级负荷。非消防一级也末端?

规范条文完全没有规范组回复的这个意思。。。不明白规范组这么回复,是否具有法律效力
     
发表于 2022-8-12 12:21:08 | 显示全部楼层
可以查看GB50052-2009
     
发表于 2022-8-12 14:05:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-12 11:48
规范条文完全没有规范组回复的这个意思。。。不明白规范组这么回复,是否具有法律效力

就是啊,意思完全没有。回复是以官方盖章的文件发出的,还是有法律效力哦,毕竟解释权归编制组
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则