消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2022-8-11 14:08 类似让人纠结的问题。负一层车库中,车库出入口的坡道设置疏散指示,应该指向地面还是指向车库里面?{:1_42 ...
ShadowShinyui 发表于 2022-8-11 14:00 正常逻辑应该是除了首层之外一步降到底人是通过步行电梯至首层疏散。不过我个人因为应该是除了底层的那边是 ...
dqaq 发表于 2022-8-11 16:24 着火层扶梯口卷帘必须一步降到底。扶梯是不能作为疏散通道的,你留半个门,不仅误导逃生人员进入错误通道, ...
chen-chi-wei 发表于 2022-8-11 17:12 如果是在负二层,扶梯厅里面发生火灾,卷帘一步降到地板,那人员是沿着扶梯往负一层疏散吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页