雷风zy 发表于 2022-8-9 18:01 长距离的 参照19DX101-1-建筑电气常用数据 P4-25进行复核就可以了吧,不满足就采用B型断路器,或者增大电线 ...
libocai 发表于 2022-8-9 19:17 如果只是部分回路超了,那部分加大线径是可以的。 另外,根据实验数据,LED回路的瞬时整定最好大于15倍 ...
x01oct 发表于 2022-8-10 08:36 灯不会太多的,每回路电流也就不到5A,一般都够
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2022-8-19 18:01 采用MCB的情况下,按19DX101-1-建筑电气常用数据 P4-25进行复核时配电线路最大长度应乘以1.182.
libocai 发表于 2022-8-19 19:50 P4-26有公式解释,好像没有说到这个
zhouke 发表于 2022-8-20 10:28 塑壳断路器的安秒特性精确度较高有20%的正负偏差。微断的安秒特性精确度很低,只能用动作范围来表示。例 ...
libocai 发表于 2022-8-20 14:44 如果微断的精确度低的话,可靠性系数应该大于1.3才是。 不过,微断按照GB10963.1的要求来,C曲线是要求 ...