账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4220|回复: 3

[求助] 应急照明集中电源箱

[复制链接]
     
发表于 2022-8-4 14:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于应急照明系统其前端的双切箱和应急照明集中电源箱是否接入火灾自动报警系统呢?另外,应急照明集中电源箱在在报警系统、平面图中需要接入什么线呢?
发表于 2022-8-4 15:35:59 | 显示全部楼层
接报警系统干啥,人家有自己的通信,主机那里接报警主机
     
发表于 2022-8-8 09:46:05 | 显示全部楼层
按新规的话你消控室有一个应急照明控制器应急照明灯具和开关是看这个控制器的信号。消防主机是给这个控制器下指令
     
发表于 2022-8-8 10:04:33 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-8 09:46
按新规的话你消控室有一个应急照明控制器应急照明灯具和开关是看这个控制器的信号。消防主机是给这个控制器 ...

反了吧,应急照明双切箱上消防电源监控,其他跟报警主机没有直接联系,应急照明配电箱,信号接应及照明报警主机如果有的话,然后哦报警主机接消防报警主机。没有主机信号直接引同层普通照明信号,或者直接手动开启
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则