账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9403|回复: 18

[求助] 排烟机房和消防排烟机房

[复制链接]
     
发表于 2022-8-4 09:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个三层4w平的厂房,三层有两个排烟机房   暖通提资是消防排烟风机  建筑图纸上写的是排烟风机房...
请教一下各位,是否所有排烟机房都需要做应急照明,无论消防非消防?排烟机房和消防排烟机房是否为爆炸危险环境,若是请问有什么规范条文说明这点
     
发表于 2022-8-4 09:22:27 | 显示全部楼层
单位里没师傅吗?~
     
 楼主| 发表于 2022-8-4 09:24:44 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-8-4 09:22
单位里没师傅吗?~

开会去了,上午要把它回复了
发表于 2022-8-4 09:24:51 | 显示全部楼层
排烟机房都需要做应急照明
发表于 2022-8-4 09:25:27 | 显示全部楼层
排烟机房不是爆炸危险环境
发表于 2022-8-4 09:26:13 | 显示全部楼层
排烟机房,做应急照明,不需要疏散照明
     
 楼主| 发表于 2022-8-4 09:29:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 09:26
排烟机房,做应急照明,不需要疏散照明

树总,我这个项目没有配电间,审图提了我要把消防和应急照明配电箱放在配电间内,请问要怎么回复?

点评

4万方,不设配电室,设计不合理吧。  发表于 2022-8-4 10:13
     
发表于 2022-8-4 10:02:58 | 显示全部楼层
配电间设置应急照明配电箱就好了
     
发表于 2022-8-4 10:06:06 | 显示全部楼层
yucco 发表于 2022-8-4 09:29
树总,我这个项目没有配电间,审图提了我要把消防和应急照明配电箱放在配电间内,请问要怎么回复?

一层让建筑做一个
不行就放值班室
     
发表于 2022-8-4 10:14:55 | 显示全部楼层
都厂房了 配电间不是必备的吗。除非厂房用电很少
发表于 2022-8-4 10:17:18 | 显示全部楼层
厂房还是建议每一次都要做配电间的以后动力电缆也上不来
     
发表于 2022-8-4 11:19:18 | 显示全部楼层
yucco 发表于 2022-8-4 09:29
树总,我这个项目没有配电间,审图提了我要把消防和应急照明配电箱放在配电间内,请问要怎么回复?

加配电间
     
发表于 2022-8-9 09:44:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 09:25
排烟机房不是爆炸危险环境

感觉树总性格真好,多小白的问题都能耐心解答
     
发表于 2022-8-9 10:56:24 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-8-9 09:44
感觉树总性格真好,多小白的问题都能耐心解答

严重赞同!
不过感觉电气论坛快变成入职培训论坛了。
     
发表于 2022-8-10 08:23:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-8-9 10:56
严重赞同!
不过感觉电气论坛快变成入职培训论坛了。

现在行业更多的是像我们这样只会机械画图的小白了,只知道这个要这么画,因为以前都这么画,CTRL+C是这么做的,CTRL+V自然也一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则