[求助] 消防风机、水泵

[复制链接]
     
发表于 2022-7-26 17:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防风机、水泵也要自动节能措施吗?
     
发表于 2022-7-26 18:15:16 | 显示全部楼层
消防电机可靠性是第一位的.仅在火灾時工作,
不釆用变频调速等
对双速风机.低速运行纳入BAS控制
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-7-26 18:51:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-7-26 18:15
消防电机可靠性是第一位的.仅在火灾時工作,
不釆用变频调速等
对双速风机.低速运行纳入BAS控制

请问:那就是消防设备的的电机不能采用自动节能措施?因只在火灾时用,不存在节能方面的问题,请问,我这样理解是否可以呢?
     
发表于 2022-7-27 08:25:25 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-26 18:51
请问:那就是消防设备的的电机不能采用自动节能措施?因只在火灾时用,不存在节能方面的问题,请问,我这 ...

看民标,有说明消防风机不变频什么的。具体哪条忘了。
     
发表于 2022-7-27 08:27:04 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-26 18:51
请问:那就是消防设备的的电机不能采用自动节能措施?因只在火灾时用,不存在节能方面的问题,请问,我这 ...

民标13.7.6条消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。 黑体强条
     
发表于 2022-7-27 10:00:33 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-26 18:51
请问:那就是消防设备的的电机不能采用自动节能措施?因只在火灾时用,不存在节能方面的问题,请问,我这 ...

你这样理解可以。因为只有连续运转并且工况会发生变化的情况下,变频节能才谈得上。那么既然没有节能的意义,消防设备的原则是主回路配置越简单越好,简单的就是可靠的。
     
发表于 2022-7-27 10:18:57 | 显示全部楼层
节能设备算不算节能措施的一种?
     
发表于 2022-7-27 12:11:45 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-7-27 10:18
节能设备算不算节能措施的一种?