账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6505|回复: 8

[求助] 灯具摆放和外窗平行还是垂直?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-25 17:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我记得是和外窗平行来着,具体规范那条就不记得了。翻了半天照明规范没找到。
K57QHXA9GTCFK7)@))GH6_H.png
发表于 2022-7-25 17:29:29 | 显示全部楼层
平行,GB50034第7.3.6第4
     
发表于 2022-7-25 17:49:33 | 显示全部楼层
楼上的是控制方式,不是布置方式,其实没那么讲究,垂直窗也可以。
     
发表于 2022-7-25 17:53:34 | 显示全部楼层
如果是玻璃幕墙,然后把角呢?咋办?跟一边平行跟另一边就是垂直
     
发表于 2022-7-26 08:41:41 | 显示全部楼层
看这个房间的使用功能和室内物件摆放,一般是避免眩光的。比如地下室车道的灯和教室的灯就只能顺着人眼方式排列。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-26 08:47:34 | 显示全部楼层
同意3#,规范指的是与窗平行的灯列,可以统一控制,便于节能。与灯管是否与窗平行不是一回事。
     
发表于 2022-8-3 14:50:24 | 显示全部楼层
关键是限制炫光!
     
发表于 2022-8-4 14:33:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-8-4 14:43 编辑
hastings 发表于 2022-7-25 17:49
楼上的是控制方式,不是布置方式,其实没那么讲究,垂直窗也可以。

不行,这个和节能有关。我就曾经被审图提过,要求一定要和窗子平行。找到了,这是老规范jgj16-2008里面的10.8.3  办公楼电气照明设计应符合下列规定:
    1  办公室、设计绘图室、计算机室等宜采用直管荧光灯。对于室内饰面及地面材料的反射比,顶棚宜为0.7;墙面宜为0.5;地面宜为0.3。
    2  办公房间的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线相平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。大开间办公室宜采用与外窗平行的布灯形式。
现在新的规范里面不作要求了
     
发表于 2022-8-4 14:54:49 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-8-4 14:33
不行,这个和节能有关。我就曾经被审图提过,要求一定要和窗子平行。找到了,这是老规范jgj16-2008里面的 ...

灯纵轴与水平视线平行,与节能无关,主要是防眩光,尤其教室顶照灯,纵轴必须与黑板垂直。布灯形式要求与外窗平行,还是指的灯列,不是指的灯轴。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则