账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10864|回复: 17

[求助] 消防电梯跟消防风机可以共用总箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-22 17:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在好多厂房都是屋面有消防风机跟消防电梯,能否就进2路电源,首层做2个总箱,然后放射式给消防电梯跟消防风机还有应急照明一起供电呢?以前有的项目也这样做过,审图也没提,但是不知道这样做合不合理会不会有什么隐患

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-7-22 18:24:55 | 显示全部楼层
当然可以,为啥不行呢,满足末端切换即可
     
发表于 2022-7-22 20:04:18 | 显示全部楼层
电气王小胖 发表于 2022-7-22 18:24
当然可以,为啥不行呢,满足末端切换即可

当然不行,电梯是特种设备,涉及人身安全,要专用回路,一级负荷电梯两个专用回路,二级负荷电梯双回路其中至少一个专用回路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-22 21:55:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-22 20:04
当然不行,电梯是特种设备,涉及人身安全,要专用回路,一级负荷电梯两个专用回路,二级负荷电梯双回路其 ...

你的意思,电梯的安全是由电源决定的?有三级负荷的电梯吗?三级负荷无特殊要求,是不是电梯就不安全呢?
     
发表于 2022-7-22 22:00:14 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-7-22 21:55
你的意思,电梯的安全是由电源决定的?有三级负荷的电梯吗?三级负荷无特殊要求,是不是电梯就不安全呢?

有三级负荷电梯啊,级别不同,供电方式不同
     
 楼主| 发表于 2022-7-23 11:28:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-22 20:04
当然不行,电梯是特种设备,涉及人身安全,要专用回路,一级负荷电梯两个专用回路,二级负荷电梯双回路其 ...

感谢解答,那消防风机跟应急照明总箱合用合不合理呢?我们领导有说过,动力要跟照明分开,但是应急照明功率也不大,单独拉线感觉有点浪费
     
发表于 2022-7-23 12:13:55 | 显示全部楼层
从总配电房或分配电房出专用回路末端双切 电梯必须专线,风机跟应急照明到时可以何用
     
发表于 2022-7-23 14:37:14 | 显示全部楼层
民规13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。电梯只能专用。消防风机与应急照明可以

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-24 11:40:40 | 显示全部楼层
GB51309第3.3.8明确了集中控制系统应急照明电源只要是接消防电源配电箱就可以了,非集中控制系统直接接正常照明配电箱。
消防设备真没必要再考虑什么动照分开了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-7-24 14:02:48 | 显示全部楼层
fengyuntian 发表于 2022-7-23 14:37
民规13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。电梯只能专 ...

规范这些消防水泵应该不包括那些消防电梯的潜污泵、屋面的消防稳压泵吧,这些功率小的,我一般也是直接跟风机那些共用
发表于 2022-7-25 09:45:16 | 显示全部楼层
你如果厂房有自己的配电间,没有问题
     
发表于 2022-7-26 08:40:59 | 显示全部楼层
赞同12#楼所说
     
 楼主| 发表于 2022-7-26 10:22:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-25 09:45
你如果厂房有自己的配电间,没有问题

树总能说说自己的理解吗,项目情况是一个厂区44个单体厂房,有一个单独的高低压配电房,每个单体也有单独的电井,这种情况各单体的屋面消防电梯跟风机是可以共用设置在首层的消防总箱吗?
发表于 2022-7-26 10:27:44 | 显示全部楼层
手提灯 发表于 2022-7-26 10:22
树总能说说自己的理解吗,项目情况是一个厂区44个单体厂房,有一个单独的高低压配电房,每个单体也有单独 ...

可以,你把电井的首层改成配电间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则