账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6695|回复: 12

[求助] 仪控专业的设计范围

[复制链接]
     
发表于 2022-7-20 17:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近单位签了一个中石化的项目(包含综合办公楼和宿舍),合同上设计范围包含电气专业、智能化专业、仪控专业,请问各位大佬,仪控专业就是指火灾报警系统吗?还是指其余的什么?
     
发表于 2022-7-20 17:34:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-7-20 17:36 编辑

我觉得是仪表控制,相当于工艺PLC设计,你们设计院能做的话,可以做,完全没做过的话。。。。这就是挖坑

话说办公楼和宿舍需要这个专业么??
     
发表于 2022-7-20 17:55:02 | 显示全部楼层
是不是中石化用了个化工厂的格式合同,你们就随便给签了?

反正我碰到过类似事情,一个设计合同,甲方拿了个服务合同的模板过来,哪儿哪儿都对不上,设计很难满足合同约定的要求。。。。。简直就是瞎搞
     
发表于 2022-7-20 18:11:56 | 显示全部楼层
建筑设备BA控制
工艺设备的控制

2套系统

赶快找一家小化工院、外包出去
     
发表于 2022-7-20 18:15:36 | 显示全部楼层
仪控是工艺部分设计,化工过程控制那套东西,建筑设计院既没能力也没资质,建筑院只能做部分公用工程。
     
发表于 2022-7-20 19:37:59 | 显示全部楼层
仪表自控专业主要是生产工艺流程自动控制方面的,中石化那边的有可能也把弱电部分划到仪控专业了,建筑院的资质也就能做做火灾自动报警、安防监控什么的
发表于 2022-7-21 08:35:55 | 显示全部楼层
工业设计院,专门有控制专业设计组
     
发表于 2022-7-21 09:02:14 | 显示全部楼层
这个是甲方随便拿着以前的工厂合同改了改用,你们可以提意见啊,说这些公用建筑不需要智能化和仪控专业的--工业的智能化说的是PLC为核心的工业控制系统
     
发表于 2022-7-21 09:08:49 | 显示全部楼层
赞同6#意见。
我看过的化工项目(只审房建相关内容),基本上把火警系统放在自控内容里。
树总说的“中石化的项目(包含综合办公楼和宿舍)”,是只有综合办公楼和宿舍,还是除了这两个还有其他厂房等建筑?
如果是前者的话照做房建的智能化部分,
如果是后者的话就把工艺的仪控内容外包吧。
     
发表于 2022-7-21 12:16:40 | 显示全部楼层
如果你们设计院有工艺专业,肯定有做仪表的啊。
这个项目也没说清,如果没有工艺流程相关的,只是加油站和宿舍,那么就不存在仪控专业的工作内容。
火灾报警一般是归为智能化的。
     
发表于 2022-7-22 10:07:39 | 显示全部楼层
你这问题有点歧义,“包含综合办公楼和宿舍”是啥意思,是你的设计范围就是综合楼和宿舍,还是你的设计范围是生产单体然后还包含综合楼和宿舍啊?仪表控制和火警没关系,是工艺流程内的事情,石化和化工有自己的行业标准,这部分内容需要做到什么程度、包含哪些图纸和说明、各种表格的形式等等都是规定好的。
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 14:19:30 | 显示全部楼层
统一回复下大家,这个项目是只含有综合办公楼和宿舍
     
发表于 2022-7-26 10:56:19 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-7-22 14:19
统一回复下大家,这个项目是只含有综合办公楼和宿舍

那就没有仪控的事情了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则