[求助] 根据班数,24班、36班,能否直接敲定小学变压器容量,会有多大偏差

[复制链接]
     
发表于 2022-7-18 20:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
学校做得多的同行,来看看

食堂厨房肯定都有的
宿舍没有

2台1250kVA够不够
     
发表于 2022-7-18 20:46:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-7-18 20:47 编辑

多了 之前做了个初、高中项目 带3栋宿舍 1栋3层用电烹饪的食堂 也才用2台1000kVA变压器个人感觉  如果只是公立小学的 800kVA应该是够的   公立教室一般不装空调
     
发表于 2022-7-19 08:28:48 | 显示全部楼层
我刚做完的一个小学,两台1000的。
发表于 2022-7-19 08:39:52 | 显示全部楼层
找建筑要个面积,按面积估不是更快
     
发表于 2022-7-19 09:13:27 | 显示全部楼层
先看看有哪些负荷呀,一般教室用电量真不大呀。
     
发表于 2022-7-19 09:26:12 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-7-18 20:46
多了 之前做了个初、高中项目 带3栋宿舍 1栋3层用电烹饪的食堂 也才用2台1000kVA变压器个人感觉  如果只是 ...

现在老学校都在加装空调了,新建的必须上
     
发表于 2022-7-19 10:43:39 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-7-18 20:46
多了 之前做了个初、高中项目 带3栋宿舍 1栋3层用电烹饪的食堂 也才用2台1000kVA变压器个人感觉  如果只是 ...

我刚做的,9年义务教育,4*1600kVA,还不负责冷热源的用电
     
发表于 2022-7-19 10:50:54 | 显示全部楼层
现在节能通用规范都实施了,负荷计算是电气节能的强制性内容,
不清楚楼主遇到什么情况,还需要这样估算。
     
发表于 2022-7-19 10:52:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-7-19 10:50
现在节能通用规范都实施了,负荷计算是电气节能的强制性内容,
不清楚楼主遇到什么情况,还需要这样估算。

方案阶段,是估算
     
发表于 2022-7-19 11:12:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-19 10:52
方案阶段,是估算

方案阶段的确是估算,
不过GB55015第2.0.5条“建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告”,
另民标3.5.2“方案设计阶段可采用单位指标法”,
我觉得最起码要用面积指标来估算。
     
发表于 2022-7-19 11:30:43 | 显示全部楼层
现在大多数项目的变压器实际运行负载率严重偏低,
有兴趣的可以网上搜索一下相关资料,
恳求同行们正视这个问题,
设计的时候抽点时间,多了解一下当地同类项目的实际用电情况。
本人是单纯从技术角度出发的,电气设计师工作量大收入低,我也无能为力,也不想看到因为我这几句话引来抱怨,敬请谅解!
     
发表于 2022-7-19 11:38:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-7-19 11:12
方案阶段的确是估算,
不过GB55015第2.0.5条“建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建 ...

对啊,40~60VA/㎡,乘面积,就行了,这就是估算啊~~
     
发表于 2022-7-19 11:41:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-7-19 11:30
现在大多数项目的变压器实际运行负载率严重偏低,
有兴趣的可以网上搜索一下相关资料,
恳求同行们正视这 ...

设计搞不了这个事情,甲方使劲儿加变压器,供电局不给,甲方去找关系,也要加~~我上面说的学校,6400kVA,代建把供电方案都搞好了,学校还闹着要加变压器,要求改到8000kVA,说不给加就去找总校长去见区长要电源。。。。

我单位自己盖楼,现在变压器负荷率也就30%不到。。。。

中信院比较不错,他们自己盖的楼,变压器就装的小,而且也够用
     
发表于 2022-7-19 14:37:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-19 11:38
对啊,40~60VA/㎡,乘面积,就行了,这就是估算啊~~

非常谢谢!