账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15376|回复: 30

[规范条文] 消防水泵房的排风机,电源可以算消防电源么?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-12 10:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,消防水泵房内的排风机,由消防电源配电,算不算违法规范?
     
发表于 2022-7-12 10:35:16 | 显示全部楼层
违不违规不好判断,但应该不属于消防负荷。
     
 楼主| 发表于 2022-7-12 10:39:20 | 显示全部楼层
是给消防负荷用的。
     
发表于 2022-7-12 10:48:25 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2022-7-12 10:39
是给消防负荷用的。

变电所也有送排风系统,但未见将其设备算作消防负荷。消防泵房应该可以类比吧。
     
发表于 2022-7-12 10:53:55 | 显示全部楼层
都遇到过,看专家认定,有的专家认为消防泵房的排风不是消防负荷,我就从旁边生活泵房拉了一个回路过来,一般情况下直接拉到消防泵的配电柜里头
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-12 10:58:01 | 显示全部楼层
这个问题要问暖通  看他们怎么定的
     
发表于 2022-7-12 11:07:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2022-7-12 11:11 编辑

观点1、排风机非消防排风不属于消防负荷,不能接入消防电源。
观点2、排风机是为消防泵房服务,消防泵工作时有散热需求,排风机是保障消防泵运行的辅助设施,应该按消防电源供电。
结论:谁说的算,听谁的。
我个人是支持接入消防泵房双切箱的,电气设计的基本原则应该是“安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便”,扣条文字眼属于本末倒置。


回复 鲜花 6 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-12 11:23:39 | 显示全部楼层
为之服务的完全可以接入机房双切箱,没必要再为之引入其它电源箱
特别反感现在为了独立而独立,把系统做得臃肿不堪!
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-12 11:35:23 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-7-12 11:07
观点1、排风机非消防排风不属于消防负荷,不能接入消防电源。
观点2、排风机是为消防泵房服务,消防泵工作 ...

认可这个说法。
     
发表于 2022-7-12 11:41:23 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-7-12 11:23
为之服务的完全可以接入机房双切箱,没必要再为之引入其它电源箱
特别反感现在为了独立而独立,把系统做得 ...

规范规定有时过于武断,有的地方不该一刀切。技术合理这一重要原则没得到充分体现。
     
发表于 2022-7-12 12:15:42 | 显示全部楼层
通常不会判违规
和消控室的空调同理
     
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:39:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-12 10:48
变电所也有送排风系统,但未见将其设备算作消防负荷。消防泵房应该可以类比吧。

变电所送排风系统 都是由变电所配电箱引出,从来没人提过。。
     
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:41:23 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-7-12 11:23
为之服务的完全可以接入机房双切箱,没必要再为之引入其它电源箱
特别反感现在为了独立而独立,把系统做得 ...

规范不明确,有图审会提消防和非消防电源没有分开。。比较头痛。
发表于 2022-7-12 16:07:37 | 显示全部楼层
算违规,023就有审图老师提过,后来我重新增加配电箱才通过
     
发表于 2022-7-12 17:14:20 | 显示全部楼层
现在大部分地区都把这个不算消防设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则