请问:电梯轨道如何接地?
     
发表于 2022-7-6 00:16:14 | 显示全部楼层
利用图集就能接地了
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:22:30 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-6 00:16
利用图集就能接地了

请问哪本图集呢?
发表于 2022-7-6 10:52:59 | 显示全部楼层
一般是井道底部通过预埋件接地,顶部与机房的局部等电位箱接地
发表于 2022-7-6 10:54:05 | 显示全部楼层
井道底部与屋顶的端子箱可以通过建筑物的柱内钢筋连接
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 11:41:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 10:54
井道底部与屋顶的端子箱可以通过建筑物的柱内钢筋连接

请问我图中这样画是否可以呢:
QQ截图20220706114448.png
发表于 2022-7-6 14:29:31 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-6 11:41
请问我图中这样画是否可以呢:

可以,深度图样上面,地坑是没有做等电位的,机房做了,但现在有设计在地坑也设等电位箱体