今天被施工方问:引下线3m范围内,敷设5cm沥青或15cm砾石层的施工做法,在地面以上做还是地面以下?室内外都做吗?把我问蒙了,图集里也没找到啊,也不太懂土建。我说不行你就用围栏警示牌,还不愿意。
求助各位前辈,有没有了解的。
     
发表于 2022-7-4 08:16:16 | 显示全部楼层
接地装置埋深大于1m时可以不加沥青保护层,沥青层设置在室外地坪以下。
     
发表于 2022-7-4 08:20:23 | 显示全部楼层
天津市的图集有相关做法,12D10
微信图片_20220704082000.png
     
 楼主| 发表于 2022-7-4 09:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2022-7-4 08:20
天津市的图集有相关做法,12D10

非常感谢佛总回复。这个项目引下线大于10根其实已经满足规范要求的措施之一了,按说可以不做。但之前审图被提过需要加其他措施,才把这条“沥青层砾石层”写上了其他项目也不知道做没做。
     
发表于 2022-7-4 09:19:30 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-7-4 09:18
非常感谢佛总回复。这个项目引下线大于10根其实已经满足规范要求的措施之一了,按说可以不做。但之前审图 ...

既然已满足规范要求,当然不必重复设置
     
 楼主| 发表于 2022-7-4 09:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-7-4 09:19
既然已满足规范要求,当然不必重复设置

嗯,谢谢回复。我再问下审图单位可以把这条删掉吗,不行就按佛总说的做法回复。
     
发表于 2025-5-29 10:50:16 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2022-7-4 08:16
接地装置埋深大于1m时可以不加沥青保护层,沥青层设置在室外地坪以下。

请问,埋深大于1m可不加沥青保护层,这条是出自哪本规范?
     
发表于 2025-5-29 16:24:30 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2022-7-4 08:16
接地装置埋深大于1m时可以不加沥青保护层,沥青层设置在室外地坪以下。

那引下线到接地装置这一段的接地线要不要采取保护措施?