账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5098|回复: 13

[问题探讨] 电缆施工问题!!!

[复制链接]
     
发表于 2022-7-1 17:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,哪位大神做过双拼电缆,T接供电

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-1 17:36:13 | 显示全部楼层
施工没做过,设计偶尔会设计,不知道现场怎么做的。
     
 楼主| 发表于 2022-7-1 18:06:30 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-7-1 17:36
施工没做过,设计偶尔会设计,不知道现场怎么做的。

反正给我整不会了
     
发表于 2022-7-1 20:07:12 | 显示全部楼层
T接用并联电缆,是极不合理的设计。为什么不用两个回路,各带一半?就为了省一台低断的钱吗?你每个分支的电缆头多花的钱,就可能超过低断好多倍了。
     
发表于 2022-7-1 20:07:46 | 显示全部楼层
双拼+T接真没做过,要么单双拼,单T接
     
 楼主| 发表于 2022-7-3 13:05:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-1 20:07
T接用并联电缆,是极不合理的设计。为什么不用两个回路,各带一半?就为了省一台低断的钱吗?你每个分支的 ...

但凡你完整的跟过项目就不会这么问了
     
 楼主| 发表于 2022-7-3 13:06:36 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-7-1 20:07
双拼+T接真没做过,要么单双拼,单T接

这个确实特殊
     
发表于 2022-7-3 14:48:35 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2022-7-3 13:05
但凡你完整的跟过项目就不会这么问了

能否详细说下这样做的理由?
     
发表于 2022-7-3 15:13:01 | 显示全部楼层
我从来没有用双拼T接过,跟4楼说的一样,双拼T接不如分开配电
     
发表于 2022-7-3 15:13:43 | 显示全部楼层
或者说,既然都双拼还需要T接了,那我直接上母线了,双拼转母线,母线设插接箱,这样更简单。
     
发表于 2022-7-4 09:27:25 | 显示全部楼层
这个问题我之前在论坛问过,不能这样做,
3 对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,其线路的允许持续载流量(Iz)应为每根并联导体的允许持续载流量之和,并应符合下列规定:
    1) 导体的材质、截面积、长度和敷设方式均应相同;
    2) 线路全长内不应有分支线路引出或用作隔离或通断的电器;
    3) 线路布置使并联导体之间的电流分配应均衡。
     
发表于 2022-7-4 10:21:39 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2022-7-4 09:27
这个问题我之前在论坛问过,不能这样做,
3 对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体 ...

正确。有些作并联电缆单T接的更是不可取。并联电缆过负荷保护是靠电流和整定的,必须保证电流在两根电缆中均匀分配,或按允许载流量比例分配。
     
 楼主| 发表于 2022-7-4 17:18:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-3 14:48
能否详细说下这样做的理由?

一个比较扯淡的后期,没事已经解掉了
     
 楼主| 发表于 2022-7-4 17:19:26 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2022-7-4 09:27
这个问题我之前在论坛问过,不能这样做,
3 对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体 ...

居然有人和我一样问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则