账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5599|回复: 13

[求助] 大家帮忙看看是什么

[复制链接]
     
发表于 2022-6-28 10:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电力公司小区线路改造,上月已完工,昨天又看到电井里多了个东西,看起来像消防用的,没看到标签,还接了两根线到线槽。有没有知道这个东西的?小区电表烧接头的达三分之一,导致多次火警,几次火灾,去年已换电表。
电井新玩意.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:28:39 | 显示全部楼层

接的两根线是干什么用的?
     
发表于 2022-6-28 10:32:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-28 10:28
接的两根线是干什么用的?

应该是温度监测用的。
     
发表于 2022-6-28 10:43:06 | 显示全部楼层
灭火弹之类的东西
     
发表于 2022-6-28 10:44:36 | 显示全部楼层
现在有箱柜灭火系统,超细干粉之类的
发表于 2022-6-28 10:48:43 | 显示全部楼层
这个是不是手动控制线
     
发表于 2022-6-28 10:48:58 | 显示全部楼层

网上搜的

2022.06.28-2.JPG


2022.06.28-1.JPG
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-28 11:31:04 | 显示全部楼层

那楼主的图片是挂倒了?
     
发表于 2022-6-28 11:59:10 | 显示全部楼层
这个就是超细干粉灭火器
     
发表于 2022-6-28 12:17:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-6-28 11:31
那楼主的图片是挂倒了?

可能吧。
不知道倒着能不能用,没看过说明书
     
发表于 2022-6-28 20:49:27 | 显示全部楼层
涨姿势了。还有这样的设备。
     
发表于 2025-7-22 19:47:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-22 23:19 编辑
x01oct 发表于 2022-6-28 12:17
可能吧。
不知道倒着能不能用,没看过说明书

这是Dqaq老师三年前的老帖。

“红灯笼” 的喷嘴向上,是否允许?
我也没见说明书,说下看法。

干粉灭火器的结构分类:
A. 是否含气囊?  B. 喷嘴和罐底之间,是否含虹吸管?
四种组合如下:
a.    含气囊、含虹吸管,      可以上喷;
b.    含气囊,不含虹吸管,   不可以上喷;
c.    不含气囊,含虹吸管,   可以上喷;
d.    不含气囊,不含虹吸管,可以下喷,不可以上喷。

悬挂式“红灯笼”的设计思路,很可能是d,粉体沉积在罐体下部,不需摇晃(也无法摇晃);当溶栓打开,干粉向下喷涌而出;但罐体不可以倒置,不能上喷。

啤酒缓慢溢出.png
啤酒喷涌而出.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-7-22 22:46:14 | 显示全部楼层
涨姿势了,第一次见到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则