账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10866|回复: 17

[规范条文] 关于火警系统70°防火阀设置问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-25 21:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
加压风机送风管上的70°发要接入火警系统吗?如图所示
图片.png
     
发表于 2022-6-27 09:03:35 | 显示全部楼层
按照规范,只是说电动防火阀需要反馈
     
发表于 2022-6-27 09:20:35 | 显示全部楼层
接吧,也可以向暖通确认一下有没有信号输出。
     
发表于 2022-6-27 09:26:16 | 显示全部楼层
机房(右侧的两个)里面那个70度是肯定要的,要联锁关闭风机。其他的不需要。
另外前室里面的加压送风口也是需要的。强条要求。
另外,暖通这图风管穿过消防前室,和强条打擦边球。可以的吗?
     
发表于 2022-6-27 10:37:10 | 显示全部楼层
跟防火有关的我都接的,无关的看暖通要求,我遇到卫生间的排风阀都接入的,莫名其妙。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-27 11:56:38 | 显示全部楼层
这个要接入  我一般直接丢个I/O模块
     
发表于 2022-6-27 12:32:41 | 显示全部楼层
反正我是消防风机的全部接。
     
 楼主| 发表于 2022-6-27 18:47:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-27 09:26
机房(右侧的两个)里面那个70度是肯定要的,要联锁关闭风机。其他的不需要。
另外前室里面的加压送风口也 ...

规范只有280度阀连锁关闭排烟风机吧,对于补风和加压没有要求呀
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-27 18:48:51 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-27 11:56
这个要接入  我一般直接丢个I/O模块

要不要接有没有规范条文?
     
发表于 2022-6-28 08:42:03 | 显示全部楼层
依据:GB51348-2019第13.4.4条1款
另外GB51348-2019第13.4.4条6款   容易忽视
     
发表于 2022-6-28 10:51:41 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-6-27 18:48
要不要接有没有规范条文?

阀动作要反馈 这个要问暖通  是自熔断还是电动阀
     
发表于 2022-6-28 11:19:02 | 显示全部楼层
6 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作,阀门关闭;关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机组。
关于这个规范,空调也要吗?空调本来就是非消防设备,不切断吗?
     
发表于 2022-6-28 20:52:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏凌枫z 于 2022-6-28 20:53 编辑

要接,吃过一次亏。有次验收,建委直接拿着条文说要接。条文是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.1.5条,5.2.7条。
5.1.5 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。
5.2.7 消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。
虽然条文说明是为了方便消防值班人员准确掌握和控制设备运行情况,但是人家就拿着条文字面意思跟你刚。

点评

这是排烟和补风,但是没说加压送风机 ^_^  发表于 2022-7-19 12:30
     
发表于 2022-7-5 14:10:03 | 显示全部楼层
消防的都要接入报警系统!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则