账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4910|回复: 8

[施工探讨] 吊装标志灯安装接线问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-23 08:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于吊装的应急标志灯安装时如果使用吊链安装,那灯具出线是不是得穿阻燃线管?灯具的出线一般不长,那可以在串的管中有接头接线吗?
发表于 2022-6-23 08:57:33 | 显示全部楼层
是的,一般都是金属软管
发表于 2022-6-23 08:58:08 | 显示全部楼层
灯具的接线都是在接线盒里
     
发表于 2022-6-23 09:12:30 | 显示全部楼层
实际施工都是塑料管,但是验收的时候也没见提~
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:37:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-23 08:58
灯具的接线都是在接线盒里

如果灯具吊装离接线盒比较远,一般是厂家增长自带的线还是在管里边接头啊
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:38:46 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-6-23 09:12
实际施工都是塑料管,但是验收的时候也没见提~

有要求必须是金属管吗
发表于 2022-6-23 11:13:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2022-6-23 11:15 编辑
yu5416 发表于 2022-6-23 10:37
如果灯具吊装离接线盒比较远,一般是厂家增长自带的线还是在管里边接头啊

灯具旁应增加接线盒,见GB51309,4.3.13
发表于 2022-6-23 11:14:26 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-6-23 10:38
有要求必须是金属管吗

有,见GB51309的4.3.1
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 11:58:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-23 11:13
灯具旁应增加接线盒,见GB51309,4.3.13

收到多谢多谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则