账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4802|回复: 6

[求助] 穿越防火分区问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-22 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,一层厨房和食堂两个防火分区两个配电间可以穿吗?穿防火分区的原则是怎样
发表于 2022-6-22 10:13:57 | 显示全部楼层
干线穿穿可以,支线不穿
     
发表于 2022-6-22 10:22:56 | 显示全部楼层
非消防线路有什么关系。
     
发表于 2022-6-22 11:18:49 | 显示全部楼层
象这种几个集中的小防火分区,强电的话一般就不用太计较了,倒时做自动报警时注意加隔离器,不然就违强。
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 14:18:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-22 10:13
干线穿穿可以,支线不穿

老师,干线的概念指的是哪些呀,比如从主备动力箱到排烟双切箱的电缆 算干线还是支线,是算双切箱的干线还是动力箱的支线呀。
发表于 2022-6-22 14:44:22 | 显示全部楼层
ccymmm 发表于 2022-6-22 14:18
老师,干线的概念指的是哪些呀,比如从主备动力箱到排烟双切箱的电缆 算干线还是支线,是算双切箱的干线 ...

你这个算干线
     
发表于 2022-6-23 17:27:45 | 显示全部楼层
ccymmm 发表于 2022-6-22 14:18
老师,干线的概念指的是哪些呀,比如从主备动力箱到排烟双切箱的电缆 算干线还是支线,是算双切箱的干线 ...

双电源开关的进线是干线,双电源箱出线去控制箱的叫分支干线,控制箱出线到设备的叫分支线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则