账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1531|回复: 7

[求助] 电话线

[复制链接]
发表于 2022-6-22 08:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下:电话线用RVV代替施工,有没有什么规范不容许?
     
发表于 2022-6-22 08:44:48 | 显示全部楼层
水平线缆用4对双绞线,综合布线规范上有
 楼主| 发表于 2022-6-22 08:47:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-22 08:44
水平线缆用4对双绞线,综合布线规范上有

我这个是纯电话线,与网线分开的
     
发表于 2022-6-22 08:47:47 | 显示全部楼层
如果不是综合布线系统的话,我得想想
     
发表于 2022-6-22 08:57:57 | 显示全部楼层
如果是接电话机最后一段,问题不大。如果是配线电缆不行。光是一个扭绞,RVV就不满足要求,涉及串扰和抗扰度问题。为什么不选常用的HYA?
     
发表于 2022-6-22 08:58:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-22 08:47
我这个是纯电话线,与网线分开的

我没找到其他规范说这部分,看看其他人知不知道吧
     
发表于 2022-6-22 09:01:19 | 显示全部楼层
另外电话电缆缆芯是同心或单元式结构,单元是靠轧带颜色区分的,单元内线对号是靠位置区分的,RVV没有线对识别功能。
     
发表于 2022-6-22 09:07:04 | 显示全部楼层
估计不行,严格按照新民标来的话,住宅内弱电应采用B2级,普通RVV 还达不到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则