账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3328|回复: 6

[求助] 应急照明

[复制链接]
     
发表于 2022-6-20 10:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个9层的住宅,地下室设置了一层储藏室,暖通设置了排烟,没有大地下车库,就单纯的储藏室。设置火灾报警没问题,那应急照明是不是还需要设置,没见到哪条说要设置的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-20 10:37:35 | 显示全部楼层
没有走道吗?
发表于 2022-6-20 10:50:00 | 显示全部楼层
应该不用设置(小于27米的住宅)
     
发表于 2022-6-20 13:05:09 | 显示全部楼层
小于27米的住宅不设是指地面层,你的储藏室归根结底是地下室,你就不要冒险了,反正地下室的楼梯间是封闭楼梯间,肯定要做应急照明了,你就不要省地下室那点回路了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-20 13:11:21 | 显示全部楼层
地下室肯定有封闭楼梯间啊,要设
     
发表于 2022-6-20 19:47:12 | 显示全部楼层
规范不要求做了。
     
发表于 2022-7-8 11:39:46 | 显示全部楼层
我好像看到过,低于27米的,1楼和地下室都要做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则