[求助] 预装式箱变是否可以直接设置在丙类厂房内部

[复制链接]
     
发表于 2022-6-19 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个3层丙类厂房,建设单位想直接将箱变放在厂房内,如果采用干式变压器是不是并无违规的地方?如果可以,箱变的散热通风需要其他加强措施吗?
     
发表于 2022-6-20 09:04:45 | 显示全部楼层
其实是可以的  还有民用地下室内这样装的  用干变不违反规定。
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:56:55 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-20 09:04
其实是可以的  还有民用地下室内这样装的  用干变不违反规定。

谢谢,建设单位是想省地方,但发现箱变放室内加上四周的维护操作空间并不能省多少地方。放室内顶盖取消?
     
发表于 2022-6-20 10:46:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-6-20 10:47 编辑
taiyuntao 发表于 2022-6-20 09:56
谢谢,建设单位是想省地方,但发现箱变放室内加上四周的维护操作空间并不能省多少地方。放室内顶盖取消?

这个最好是由甲方跟供电商量  最终决定权还是在供电那。还是要放房间里
发表于 2022-6-20 11:00:37 | 显示全部楼层
规范好像没有明确,但丙类厂房属于火灾危险性厂房,不建议,参考建规10.2.5
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:11:18 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-20 10:46
这个最好是由甲方跟供电商量  最终决定权还是在供电那。还是要放房间里

从一开始就给建设单位说了,这样做本身就是有违初衷的事,如果再放房间里岂不是通风散热更有问题了
     
发表于 2022-6-20 11:26:26 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-6-20 11:11
从一开始就给建设单位说了,这样做本身就是有违初衷的事,如果再放房间里岂不是通风散热更有问题了

这是丙类厂房    变配电设施一般会认为为重要设备  要做气体灭火的  如果放在厂区内 有喷淋  这个问题要考虑
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:29:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-20 11:00
规范好像没有明确,但丙类厂房属于火灾危险性厂房,不建议,参考建规10.2.5

好的,还是得说服甲方厂房内采用常规的变配电室
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:30:30 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-20 11:26
这是丙类厂房    变配电设施一般会认为为重要设备  要做气体灭火的  如果放在厂区内 有喷淋  这个问题要 ...

好的,还是得各个专业考虑周到,谢谢
     
发表于 2022-6-20 11:59:17 | 显示全部楼层
那好不如把铁壳拆了,直接搞个围栏把开关柜围起来。箱变的那个铁皮也满足不了消防的要求,跟围栏一样的
     
发表于 2022-6-20 19:02:47 | 显示全部楼层
要我做就单独砌墙分隔开,直通室外开门,或者做防火门,内部地面抬高30
     
发表于 2022-6-20 19:39:19 | 显示全部楼层
配电箱都要安装在库房外,何况箱式变电站。