账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8680|回复: 9

[问题探讨] 关于补风机的停止控制

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 16:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
补风机的关闭控制是由联动控制器控制关闭的,还是280度防火阀关闭时同时连锁关闭排烟风机和补风机?需要从280度防火阀拉连锁控制线到补风机控制箱吗?
360截图20220615164518316.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-6-15 17:11:37 | 显示全部楼层
这不是前些时候的答疑
补风机连锁控制.png
发表于 2022-6-15 17:13:27 | 显示全部楼层
补风机的控制,其停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要求有三个接口。第二种,在排烟风机控制箱中增加中间继电器,通过其接点来控制补风机,第三种做法,通过软件编程来停补风机。这其控制模块需要两个,一个启动,一个停止(现场很多这样做,但存在风险,即不能自动停风机,只能自动启风机)。我们在有条件时(距离近,一对一),还是应采用第一种做法,可靠性最高。
发表于 2022-6-15 17:13:53 | 显示全部楼层
这是我院的要求
     
 楼主| 发表于 2022-6-15 17:18:12 | 显示全部楼层

树总,这个答疑文件是哪里发布的,谢谢
     
 楼主| 发表于 2022-6-15 17:20:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 17:13
补风机的控制,其停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机 ...

树总。之前看到一个图纸,防火分区内两台排烟风机,一台补风机,不是一对一的,这个连锁控制的话是从两个防火阀分别引一路到补风机吗?
发表于 2022-6-15 17:24:42 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-6-15 17:20
树总。之前看到一个图纸,防火分区内两台排烟风机,一台补风机,不是一对一的,这个连锁控制的话是从两个 ...

分别引,两台都停了,才停补风机
     
发表于 2022-6-15 20:29:30 | 显示全部楼层
防火阀一般没有3路输出,默认应该是2路,所以补风机的停止信号是由FAS提供的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-16 09:39:46 | 显示全部楼层
以前车库最常见是一个防火分区分两个防烟分区,设两台排烟一台补风。现在一般都设两台补风,与排烟一一对应,同起同停。
     
发表于 2022-6-16 09:43:11 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-6-16 09:39
以前车库最常见是一个防火分区分两个防烟分区,设两台排烟一台补风。现在一般都设两台补风,与排烟一一对应 ...

不一定的。有些防火分区里面有车道,就自然补风了。补风机都没设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则