账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6504|回复: 5

[规范条文] 建筑物内哪些房间属于潮湿场所?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 15:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018 第3.2.1条 7款 要求潮湿场所内设置的灯具及其连接附件的防护等级不应低于IP65。请问下建筑物内哪些场所属于潮湿场所?除了定性的划分外,有定量的划分标准吗?比如湿度大于多少算潮湿场所?
     
发表于 2022-6-15 16:12:58 | 显示全部楼层
直接点,可以看16D401-5,典型但不全面。
     
发表于 2022-6-15 16:15:54 | 显示全部楼层
基础点,看GB4796\4797\4798,96定原则,98定对象,97是自然环境。

点评

多谢  发表于 2022-6-15 16:49
     
发表于 2022-6-16 13:44:40 | 显示全部楼层
说实话,IP等级和潮湿环境没什么大关系,外壳的IP防护等级针对的是人体接触的防护、固体异物进入的防护、水进入的防护,至于腐蚀、虫害、日照、潮湿、结冰等等环境因素引起的对外壳及壳体内设备的损坏,IP等级是不管的。非得说有关系,最多潮湿环境可能产生滴水,但这个又与环境温度有关了。

点评

感谢您的解答。现在画图只能按规范的要求,在潮湿场所设IP65的消防应急灯具及其连接附件,所以想知道什么地方属于规范中说的潮湿场所。至于潮湿场所和IP有啥对应关系,确实不明白,俺们画图的只知道照规范要求画。  发表于 2022-6-17 14:46
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则