账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7035|回复: 5

[求助] 主消防控制室和分消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 09:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:单体建筑内设置分消防控制室,那么此栋建筑内的消防电源监控系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、集中应急照明控制器、广播系统这些系统的主机也要在分消防控制室内另外再设置一份呢?还是这些系统的线路要引到主消防控制室内呢?
     
发表于 2022-6-15 09:42:09 | 显示全部楼层
都行,看你管理模式,以及其他设备机房(主要是消防水泵房)的设置情况
发表于 2022-6-15 10:32:37 | 显示全部楼层
我们做的,之所以设置分消防控制室,倒不是容量的问题,多是分不同的业态,如一栋高层里面有五星酒店,人家自己的管理,像这样的,那些系统分控制室都设置了
     
发表于 2022-6-15 10:42:04 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统原则是就地处理的原则。新民标也是这个原则。所以建议靠近消防泵的那个消控室为主消控室。分消控室的风机电梯灯联动控制都是分消控室自己完成,然后上报状态到主消控室。
基于以上原则,电气火灾 消防电源监控还是另外再设置一份,然后通过通讯线和主消控室连接。
     
发表于 2023-12-1 09:48:42 | 显示全部楼层
假如原来小区有一个消防控制室,但我建的这栋楼里设了个值班室,但不配专门的消防值班人员,只是把设备放这里。那么两台消防电话主机之间可以通过总线联络吗?
两台消防广播主机呢?两台应急照明控制器呢?
手动控制盘肯定是不设在值班室了,直接拉到消控室。

     
发表于 2023-12-1 10:56:39 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-12-1 09:48
假如原来小区有一个消防控制室,但我建的这栋楼里设了个值班室,但不配专门的消防值班人员,只是把设备放这 ...

你这既然放了 电话主机了,怎么还是值班室了?不应该是分消防控制室吗?
主控和分控 所有的消防相关  都可以联通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则