账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2882|回复: 9

[求助] 接闪塔

[复制链接]
     
发表于 2022-6-14 17:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有接闪塔的做法图集?
     
 楼主| 发表于 2022-6-14 20:28:04 | 显示全部楼层
这意思是塔高最多只能做到40吗?
迅读PDF截图20220614202626.png
     
 楼主| 发表于 2022-6-14 21:52:33 | 显示全部楼层
在弱弱的问一句,楼高超过滚球半径,按照公式如何计算呢,小弟算了半天算不过去呀
     
发表于 2022-6-15 08:51:38 | 显示全部楼层
GB50057 是根据设在楼上的接闪杆和接闪带来计算保护范围,建筑物在保护范围内即可。
     
发表于 2022-6-15 09:21:40 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2022-6-14 21:52
在弱弱的问一句,楼高超过滚球半径,按照公式如何计算呢,小弟算了半天算不过去呀

屋顶设接闪杆,无论如何保护不了边沿一圈,边沿还靠接闪带。然后将屋面看成地面一样,确定接闪杆保护范围。
     
发表于 2022-6-15 09:22:55 | 显示全部楼层
基本概念就是:球能碰到的地方,就得架设接闪器。
     
 楼主| 发表于 2022-6-15 10:04:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-15 09:21
屋顶设接闪杆,无论如何保护不了边沿一圈,边沿还靠接闪带。然后将屋面看成地面一样,确定接闪杆保护范围 ...

哎呀恍然大悟,真的是脑子锈抖了
     
发表于 2022-6-15 10:56:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-6-15 11:00 编辑
阿拉灯神丁 发表于 2022-6-14 21:52
在弱弱的问一句,楼高超过滚球半径,按照公式如何计算呢,小弟算了半天算不过去呀

滚球法不适用于超过滚球半径的建筑。建筑超过30米就要每6米设置水平接闪带.滚球法是以“地面”为基准的,在屋面加接闪塔的高度要连建筑本身的高度一起算上,如果以楼顶为“地面”做基准,这楼起到太空里都行,就太荒唐了
     
 楼主| 发表于 2022-6-15 11:07:48 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-15 10:56
滚球法不适用于超过滚球半径的建筑。建筑超过30米就要每6米设置水平接闪带.滚球法是以“地面”为基准的, ...

我的理解以屋顶为“地面”做直击雷防护措施,然后再相应做侧击雷防护措施。
     
发表于 2022-6-15 11:14:06 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-15 10:56
滚球法不适用于超过滚球半径的建筑。建筑超过30米就要每6米设置水平接闪带.滚球法是以“地面”为基准的, ...

屋面接闪杆是保护屋面及屋面上物体的,多高的建筑都可以设,不受建筑高度超过滚球半径限制。将屋面当成地面,只是套用地面的公式,并不是说建筑侧面就相当于地底下了。屋面接闪杆再高,也不能阻止滚球碰到侧面,所以侧击雷还得单独防,不矛盾。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则