账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6067|回复: 6

[求助] 各位大佬,卫生间是一定要设局部等电位吗?有规范明确要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-14 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工厂的休息室卫生间,什么电器都没有,只有灯,也要设?
     
发表于 2022-6-14 11:11:55 | 显示全部楼层
不洗澡就不用
     
 楼主| 发表于 2022-6-14 11:16:49 | 显示全部楼层

好的,谢谢大佬,有那条规范有说明吗
     
发表于 2022-6-14 11:23:53 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2022-6-14 11:16
好的,谢谢大佬,有那条规范有说明吗

民标 12.10.4  装有浴盆或淋浴器的房间,应按本标准第12.7.6条规定设置辅助保护等电位联结,将保护导体与外露可导电部分和可接近的外界可导电部分相连接
发表于 2022-6-14 11:44:02 | 显示全部楼层
住宅电气规范10.2.1:装有淋浴或浴盆的应。。。。。。
     
发表于 2022-6-14 15:35:48 | 显示全部楼层
没有淋浴的就不用
     
发表于 2022-6-14 15:49:21 | 显示全部楼层
不洗澡的不需要 有洗澡的一定要上 因为有新闻就是写有人在雷雨天洗澡洗死了 所以规范详细列出这一条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则