请问:对于上图中的1段和2段是属于几级配电呢?
     
发表于 2022-6-13 11:16:45 | 显示全部楼层
你如何理解配电级数呢?
     
发表于 2022-6-13 11:51:59 | 显示全部楼层
看晕了,好像没什么关系,但是1段2段,电缆不一样
     
发表于 2022-6-13 12:11:26 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-6-13 11:51
看晕了,好像没什么关系,但是1段2段,电缆不一样

可以一样,也可以不一样
     
 楼主| 发表于 2022-6-13 14:36:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-13 11:16
你如何理解配电级数呢?

我理解的就是:供电回路   1.通过断路器,2.断路器进线与出线的电缆规格有变化
发表于 2022-6-13 16:25:26 | 显示全部楼层
你这个就是两级配电了(分支到配电箱是一级)
     
发表于 2022-6-13 17:42:45 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-6-13 14:36
我理解的就是:供电回路   1.通过断路器,2.断路器进线与出线的电缆规格有变化

T接箱,截面减少处长度小于3m可不设断路器保护,低压配电柜算一级,APE箱算一级