[求助] CAD新手想学智能应急照明与疏散指示系统的灯具布线

[复制链接]
     
发表于 2022-6-10 15:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    最近遇到过很多客户发过来的图纸,因为主体比较小,又不想去找设计院,消防也不是很严格,就想让我们帮他设计一下这个消防应急灯具,以及灯具布线,(有平面图,只需要布线和放灯具),灯具的布置我基本知道,但是线路怎么走,有点摸不着头脑,哪些墙体可以穿,怎么看出这是什么墙体,哪些不行,有没有什么规范,或者建议,感谢大佬
发表于 2022-6-10 15:16:31 | 显示全部楼层
你这种管,一般就是20,我感觉哪里都可以穿
     
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:18:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 15:16
你这种管,一般就是20,我感觉哪里都可以穿

是SC20的管,这个布线没有什么规范要求吗
发表于 2022-6-10 16:00:04 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2022-6-10 15:18
是SC20的管,这个布线没有什么规范要求吗

有,GB51309的4.3节
     
 楼主| 发表于 2022-6-10 17:25:33 | 显示全部楼层

好的,谢谢树总
     
发表于 2022-6-10 20:59:27 | 显示全部楼层
这种问题问出来,我觉得你不太可能知道灯具怎么布置
     
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:56:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-10 20:59
这种问题问出来,我觉得你不太可能知道灯具怎么布置

我做了很多项目,基本天天都在点图,看设计院的图纸,再加上标准,灯具基本知道,反而很多设计师在做灯具图例的时候非常马虎,要么就写灯具瓦数,要么就写流明值,写流明值的还好,但也都不太对,应该写灯具不大于多少瓦,并且流明值不小于多少流明才是对的,你们不知道市场的灯具亮度如何,只会根据经验觉得够了,你见过10瓦的吸顶灯只有190Lm吗,但我们有3瓦的吸顶灯都快500lm了
     
发表于 2022-6-11 11:13:46 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2022-6-11 10:56
我做了很多项目,基本天天都在点图,看设计院的图纸,再加上标准,灯具基本知道,反而很多设计师在做灯具 ...

现光效率120lm/WLED光源都已经算很不错了,灯具还要低一些。很感兴趣能达到170lm/W的灯具是什么样,能否发个介绍上来看看。
     
发表于 2022-6-11 14:22:21 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2022-6-11 10:56
我做了很多项目,基本天天都在点图,看设计院的图纸,再加上标准,灯具基本知道,反而很多设计师在做灯具 ...

3W的500lm绝对不是主流,现在LED还是80lm/W的比较多,有些灯珠更差的75或者更低的都有。
10W的190lm,那基本上就是垃圾了。
不用拿几个特例来说明啥问题。

看设计院图纸,天天看,还不知道用啥管么?看啥了?

你所谓的“灯具不大于多少瓦,并且流明值不小于多少流明才是对的”就是自己的臆想而已。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-11 14:34:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-11 11:13
现光效率120lm/WLED光源都已经算很不错了,灯具还要低一些。很感兴趣能达到170lm/W的灯具是什么样,能否 ...

驱动电流调低点儿,光效都能高,就是价格贵点儿

举例:CREE的5050灯珠,在5.77V,400mA下,442lm,192lm/W

十多年前玩儿手电,类似这种接触太多了,那会儿还是什么Q5,Q3、XPE的时代呢~~
2022.06.11-1.JPG
     
发表于 2022-6-11 14:47:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-11 11:13
现光效率120lm/WLED光源都已经算很不错了,灯具还要低一些。很感兴趣能达到170lm/W的灯具是什么样,能否 ...

主流的,还都是100lm/W以下的,像这个,46~80之间的,挺多的,我感觉大部分厂家都在这个范围内 2022.06.11-2.JPG

当然有高的,100或者150的,也有啊,
2022.06.11-3.JPG

但设计师一般不敢设计这么大光效的,别给自己找麻烦





     
发表于 2022-6-11 16:28:03 | 显示全部楼层
高光效的很可能色温也偏高,色表惨白
     
 楼主| 发表于 2022-6-11 16:42:51 | 显示全部楼层
说的很对,目前市场上的灯具做的好的,基本都是70lm左右的,我们敏华有专门的研发团队,研究光效的,实验室数据可以达到1瓦在250lm以上,成品控制在170lm左右
     
 楼主| 发表于 2022-6-11 16:45:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 qq920922944 于 2022-6-11 16:49 编辑

这是检测报告
检测报告.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-6-11 16:55:47 | 显示全部楼层
这是A型DC36V的12瓦的吸顶灯
12瓦灯具的流明值.jpg