账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5706|回复: 2

[求助] 关于排烟风机常开排烟口联动问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-9 10:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,消防纪要里面有这样一句话,机械排烟系统仅担负一个防烟分区时可采用常开排烟口,但该系统需要在适当位置设置至少一个常闭排烟阀(口)或手动启动按钮。 请问手动启动按钮是我们电气配置的那这个是不是直接一个7线连接到排烟风机控制柜就可以了。谢谢
     
发表于 2022-6-9 10:57:32 | 显示全部楼层
独立的排烟口暖通专业应该会布置按钮的  我们这线都是他布置的。
排烟口的按钮就在排烟口附近      7线是消控室控制风机启动的 并不是排烟口控制  要控制也是通过I/O模块 2线或4线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-10 10:27:43 | 显示全部楼层
通风专业会布置,我们只考虑消防联动就可以了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则