账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5347|回复: 8

[求助] 关于火灾自动报警穿人防墙预埋人防套管问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-8 18:10:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警中,地下室人防区域内消防桥架穿人防墙所需要预埋人防套管的数量怎么确定?是每根线缆都要预埋一根套管,还是可以预埋一根大套管,所有线缆共套管
     
发表于 2022-6-8 18:54:55 | 显示全部楼层
人防规范7.4.4 同类弱电可合用一根大管
     
发表于 2022-6-9 08:03:36 | 显示全部楼层
弱电管线有规定需要一根线一根管么?
     
发表于 2022-6-9 09:58:59 | 显示全部楼层
明敷:战时用一线一管,战时不用同类多线一管。暗敷:通过密闭接线盒同类多线一管。
     
 楼主| 发表于 2022-6-9 14:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-8 18:54
人防规范7.4.4 同类弱电可合用一根大管

“7.4.4 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径不得大于25mm。”
这一条规范说保护管径不能大于25mm,是不是说多线共管的话,套管不能大于25mm。
     
发表于 2022-6-10 08:48:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 DDou 于 2022-6-10 14:13 编辑
chen-chi-wei 发表于 2022-6-9 14:56
“7.4.4 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用 ...

这个是指暗敷管径不大于25,比如说火警线槽到人防墙处,改为在人防墙上预埋套管,这个套管大于25应该可以的吧
     
发表于 2022-6-23 11:21:13 | 显示全部楼层
考虑平战转换可以多根合穿,考虑不转换要改为电缆或者护套线。
     
发表于 2022-8-25 12:20:33 | 显示全部楼层
战时不考虑火灾自动报警的人防工程认为可以合穿。
发表于 2022-8-25 16:11:57 | 显示全部楼层
可以合穿的,战时不考虑火灾自动报警系统。
一个防火分区穿一个大管子就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则