低压柜出线端的热磁断路器经过论证只要满足过负荷不跳闸就可,不一定非要设单磁,见《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)》第4.2.3条,上级开关只要大于额定电流1.5倍即可。
低压柜出线距离远,不计算短路电流,当出现接地故障和单相断路不是灵敏度不够的问题,而是根本不会跳闸保护。即使按瞬时1.3倍校验过电流保护也不一定靠谱,实际施工时如果线路绕了就不好说了。
低压柜消防回路出线不设过负荷保护最好的做法是,按照任元会专家著作《低压配电设计解析》P70表格设aM熔断器,只要不超过P70表格最大允许长度即可,比单磁断路器保护长度要长的多。aM熔断器In按设备额定电流1.1倍计,aM熔断器6.3倍In才熔断熔断时间大约60秒,6.3倍以上从60秒开始是一个反时限曲线,6.3倍以下不熔断(比单磁12倍以下不跳闸好太多了),很好躲开电动设备启动电流,规范要求的消防设备不设过负荷保护无非就是防止当消防电机发生堵转时上级开关不要跳闸,堵转电流差不多等于启动电流。
aM熔断器是最好的解决方案,但是目前aM熔断器使用极低,厂家无货,设计了aM熔断器最后施工方找不到货可能会找设计出变更改成断路器。
|
|