账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6682|回复: 11

[施工探讨] 进步虽小终归有,积习难改还须盼(最新,还是出问题了,含电击)

  [复制链接]
     
发表于 2022-6-4 12:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dqaq 于 2022-7-22 12:22 编辑

      小区线路改造,终于将线槽里面直接分线,改成线槽里分线盒分线了。电力公司还是有进步的。但是。。。。。。。又把原来规规整整的穿线管撬飞了。安装后两天,通信公司维修人员都在忙,说电间下部的交换机好多都故障了!老图是2014年的,当时电表接头烧了。才几年时间,小区15%的电表接头都烧了。
       最新情况,改造半月后,发生多起问题,含家电外壳带电发生电击。已经起动并完成一轮排查,看过半个月是否来第二轮。电力公司在用电这一块,真的应该好好提高一下。
线路改造施工出错.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-6-4 12:42:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-6-4 14:33 编辑

奇了怪了。最近上不了图。再试一下。(终于提上图了,改成几十k 才行,几兆不行。不知道其他坛友是否这样)
新1.jpg
老1.jpg
新2.jpg
     
发表于 2022-6-4 13:54:47 | 显示全部楼层
对于电缆,我记得老规范是线槽不应有接头,反而是新规范改成了不宜有接头
     
 楼主| 发表于 2022-6-4 14:38:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-4 13:54
对于电缆,我记得老规范是线槽不应有接头,反而是新规范改成了不宜有接头

原来那个也是接线盒里接的,但是是在干线上,一个地方接了两个回路放射式到电表,引出线槽处没任何处理,掰掉一块塑料就引出来了。这次干线接线盒只接出一根分支线当作母线,分支线上再用分支盒引到电表,规范多了。日本60年代就是这样做的。
     
发表于 2022-6-4 15:35:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-4 12:42
奇了怪了。最近上不了图。再试一下。(终于提上图了,改成几十k 才行,几兆不行。不知道其他坛友是否这样)

是这样,只能小一些,按附件提示的大小,我有时候也传不上来
     
发表于 2022-6-4 15:38:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-4 14:38
原来那个也是接线盒里接的,但是是在干线上,一个地方接了两个回路放射式到电表,引出线槽处没任何处理, ...

您上传的新2那张,接的不错啊,不过这种端子其实也是需要分支出来以后再接的,如果装在主线槽里面,占的空间太大了,影响其他电缆的敷设。
     
 楼主| 发表于 2022-6-11 11:05:17 | 显示全部楼层
周末得闲,刚才又去仔细看了一下,电力公司用的是1P+N开关,装在负荷侧,但只接进去了一根线。感觉用1P+N就是为了安装稳当一点。有钱人的世界,真看不懂好在N线没有再在低断电源端转一下(见2#图“老1”),还是有改进。
1P+N接1根线.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 12:24:12 | 显示全部楼层
还是出问题了,见1#楼
     
发表于 2022-7-22 15:35:59 | 显示全部楼层
家电外壳带电,基本上是本栋楼里有其他住户的户内接线误把PE线当零线接了。同样还会造成洗澡被电(一般家里装修卫生间都不做局部等电位联结)。
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:46:11 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-7-22 15:35
家电外壳带电,基本上是本栋楼里有其他住户的户内接线误把PE线当零线接了。同样还会造成洗澡被电(一般家里 ...

这次是表前线路改造,住户接线完全没动。改造后出的问题,都是表前接线错误。还有把电表与住户对应关系接错的。
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:51:58 | 显示全部楼层
之前烧表太多,也引起了几次火灾,这次每个电间都装了只自动干粉灭火器(咨询本坛才搞清楚的)。现在明白了,层层加码的防护,实际上缘于源头质量不过关。哪怕只把把加码的钱的一半,用于源头质量保障,那效果不知比层层加码好多少倍。但是。。。。。。。。说好的利益均摊呢。。。。。。。。。。

点评

很好的实际案例分享!后续使用情况如何?希望Dqaq老师持续报道。谢谢!  发表于 2024-7-24 23:47
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则