账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15531|回复: 28

[求助] 三相电电接3路220

[复制链接]
     
发表于 2022-6-4 00:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厨房有三个比较大的220用电设备,如果先在配电箱分配好,独立回路的话,需要3个2P 的漏电开关,共需要铺设9条线,就算PE共用的话,也需要7条线。能否在配电箱接一个4P 漏电,加PE共5条线。到了开关插座面板再分开成三个220。这样做,除了一个漏电全部跳闸的缺点外,还有没有其他问题?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-6-4 07:54:21 | 显示全部楼层
       如果进户是三相电源,虽不建议,但无原理性问题。但如果是单相电源,你这实际上不仅共用PE线,3个回路也共用N线,N线电流远大于相线电流,必须根据N线电流单选N线截面,还得根据N线电流修正相线载流量。如果负荷功率大,N线选到6mm2及以上,没法接进插座的。PE线共用倒没什么问题。
       强烈建议不要这么做。房子都买了,那2根线值几个钱啊。隐蔽工程更应该花钱买平安。
     
发表于 2022-6-4 09:28:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-4 07:54
如果进户是三相电源,虽不建议,但无原理性问题。但如果是单相电源,你这实际上不仅共用PE线,3个回 ...

3个2P漏电开关能够共用一条 N 线,也只有你能够想到。
人家是7根线好伐啦,哪来的共用 N 线?
     
发表于 2022-6-4 09:30:15 | 显示全部楼层
清奇逻辑继续:
      5=7
     
发表于 2022-6-4 09:37:26 | 显示全部楼层
4P漏电5条线完全可以,就算是单相电源也没有问题。如果是单相电源,建议你选择2P漏电开关放大动作电流即可。没有必要分别安装漏电开关。我们只是在总进线安装漏电保护,其他都是1P开关。
毕竟只是厨房用电,没那么重要供电可靠性。
缩小开关箱体积,减少接线复杂性,节约投资,何乐而不为呢。
     
发表于 2022-6-4 10:08:50 | 显示全部楼层
        楼主实在不好意思,城门失火殃及池鱼。这位芝士是我的铁粉,我飙高音,他配以低叹;我唱低音,他一定狼嚎。我指天,他吠地,我挖坑,他自埋不关你的事。
        但事关安全,我是很认真的回复你的。你用5线,相当于3根相线的电流都从N线回流。单相电源情况下,基本上等于3根相线电流之和,N线负担很重,不安全。三相电源情况下,因三根相线电流相位差120度,相量求和是可以抵消的,才可以。
     
发表于 2022-6-4 10:13:52 | 显示全部楼层
如果楼主是搞电气的,应该能理解,你的5线方案,相当于人为构造了一个零序的三相四线制非平衡系统,这种听起来都觉得晕的东西,最好别碰。
     
发表于 2022-6-4 11:10:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-4 10:13
如果楼主是搞电气的,应该能理解,你的5线方案,相当于人为构造了一个零序的三相四线制非平衡系统,这种听 ...

住宅单元本来就是三相四线进,单相分别供套内(也可以申请三相)。建议你以后这种三相四线制非平衡系统不要碰,碰了就是食言!
打扫环境是必须的。
     
发表于 2022-6-4 13:56:58 | 显示全部楼层
比较大是多大?你觉得的比较大,跟我觉得的比较大,估计不太一样。我觉得100kW以上才算比较大
     
发表于 2022-6-4 16:36:55 | 显示全部楼层
好像除了故障停电范围大一些,也没啥其他的问题
     
发表于 2022-6-4 17:02:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-6-4 17:04 编辑

十几年前见过这种画法,一根老前辈画的,三根相线是6平方分三路,共用一根n线是16平方。当时好不容易搞清楚这种思路,叹为观止,仿佛眼前打开了一个新的世界,居然还能这样做的
     
发表于 2022-6-4 17:32:39 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-4 17:02
十几年前见过这种画法,一根老前辈画的,三根相线是6平方分三路,共用一根n线是16平方。当时好不容易搞清楚 ...

这种思路在WG时候就有,那时候要推翻一切崇洋媚外的东西,搞土法上马,像石头造机器之类的能上报纸。不只是3根相线,随便多少根相线都行,甚至将N线取消,直接接地,用大地作回流通道。这种相-地制式原理上不是不行,现超高压直流输电就是用的两极大地回流系统。但低压部分这样做安全性太差,出了好多事故,邮电部和水电部还打过官司,所以后来就不允许了。有人沿用这个思路,用一根粗点的N线代替大地,各相线共用。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-4 19:51:21 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-4 17:02
十几年前见过这种画法,一根老前辈画的,三根相线是6平方分三路,共用一根n线是16平方。当时好不容易搞清楚 ...

为啥N线要用16的呢?
     
发表于 2022-6-4 21:43:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-4 19:51
为啥N线要用16的呢?

三根相线是同一相,电流从一根共用N线回流,大小为三根相线电流之和,比每根相线大得多。详见2#
     
发表于 2022-6-4 21:51:37 | 显示全部楼层
人防插座箱不就是楼主说的接法么。他们一些实验室需要用到很多插座,就是这么搞的,用微断这种导轨式插座集中安装在pz30上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则