请问:屋顶8x6米的水箱间,用设感烟探测器吗?
     
发表于 2022-6-2 12:50:15 | 显示全部楼层
要设也是感温
     
发表于 2022-6-2 12:55:41 | 显示全部楼层

为啥设温感?
     
发表于 2022-6-2 13:00:38 | 显示全部楼层
水箱间里除了金属就是水,不必设火灾探测器。
     
发表于 2022-6-2 13:14:18 | 显示全部楼层
水箱间设什么烟感
     
发表于 2022-6-2 13:20:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-6-2 13:23 编辑

被审图提过几次要设感温。以前水的房间我也不设探头
     
发表于 2022-6-2 14:26:29 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-2 13:20
被审图提过几次要设感温。以前水的房间我也不设探头

我觉得设温感没有道理,要设也是设烟感
     
发表于 2022-6-2 14:38:41 | 显示全部楼层
审图认为水箱房是潮湿区域,所以要设温感。实际上干扰烟感的水雾,只有象厨房、蒸气洗衣房等场所才要把烟感换成温感,水箱房不足以产生干扰烟感的水雾。另外,在水箱房设火灾探测器是不是多余了?
     
发表于 2022-6-2 15:13:28 | 显示全部楼层
水箱间类似于卫生间、泳池、水泵房等,属于火灾危险性小的部位,可不设置火灾探测器
     
发表于 2022-6-2 17:53:16 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2022-6-2 15:13
水箱间类似于卫生间、泳池、水泵房等,属于火灾危险性小的部位,可不设置火灾探测器

请教下,消防泵房、生活泵房也不设探测器吗?谢谢
     
发表于 2022-6-2 18:07:17 | 显示全部楼层

相对湿度大于95%宜设
     
发表于 2022-6-2 19:55:44 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-2 18:07
相对湿度大于95%宜设

水箱间湿度没有那么大