编制组宣贯,建议250m多设竖井,5个、6个井、7个井。宣贯组老师 确实说到了7个井。
按规范,体现灾备。不限于火灾因素,可能是人为破坏袭击、地震等因素。
要体现灾备冗余。破坏了一个井、还有一个井。强电要冗余、弱电要冗余。强弱电冗余可合并。
首先,250m超高层的竖井电缆,不管三七二十一,统一全用矿物电缆、不采用YJY电缆。母线槽也可以全防火型。 都不差这些钱。
================完美冗余双路由,6个井================
1#电源 矿物电缆井
2#电源 矿物电缆井
1#电源 母线槽井
2#电源 母线槽井
1#弱电井
2#弱电井
可以压缩精简到5个、4个井
消防单独做,那就7个井
|
|