[问题探讨] 大家有用过带选择性的断路器SMCB么?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-28 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家有用过带选择性的断路器SMCB么?还是直接利用普通断路器的电流大小进行上下级的选择性保护
     
发表于 2022-5-28 15:31:41 | 显示全部楼层
这个就是限流型低断上下级配合,只是能保证在全电流范围配合而已。现在最常用的C65N也有这种特性,配合的电流范围小一些而已。一般配合比1.6就行。
     
发表于 2022-5-28 15:33:29 | 显示全部楼层
限流型低断很多优异特性还没有被设计人员充分认识和利用,非常可惜,海参只吃出炸猪皮味
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-28 19:53:11 | 显示全部楼层
选择性的断路器价格高,现场可调节整定电流。选择性断路器若现场调大整定电流而配电线路未增大截面就会出问题。除非必要,一般情况下还是选用普通断路器较好。
     
发表于 2022-5-28 21:13:13 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-28 19:53
选择性的断路器价格高,现场可调节整定电流。选择性断路器若现场调大整定电流而配电线路未增大截面就会出问 ...

刚学的大容量变压器出线选普通断路器的话,热稳定就不满足要求,电缆得很粗
     
发表于 2022-5-29 11:17:49 | 显示全部楼层
断路器的分断能力大于短路电流即可。
     
发表于 2022-5-29 17:14:46 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-29 11:17
断路器的分断能力大于短路电流即可。

哦,不需要考虑电缆的热稳定性吗?就是S≥I/K*根号t,还要考虑t是否是大于0.1s,谢谢
     
发表于 2022-5-29 17:22:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-29 17:14
哦,不需要考虑电缆的热稳定性吗?就是S≥I/K*根号t,还要考虑t是否是大于0.1s,谢谢

需要考虑电缆的热稳定。
     
发表于 2022-5-29 19:31:51 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-29 17:22
需要考虑电缆的热稳定。

那就算不过去了啊
     
发表于 2022-5-30 11:23:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-29 19:31
那就算不过去了啊

选择型断路器多了一个短延时,便于实现上下级保护的选择性,与是否限流无关。其实,断路器分断时均会产生电弧,也就是说均有一定的限流能力。
     
发表于 2022-5-30 11:33:19 | 显示全部楼层
校验电缆热稳定时不应考虑断路器限流的影响,应该按照预期短路电流来校验。
     
发表于 2022-5-30 12:50:26 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-30 11:23
选择型断路器多了一个短延时,便于实现上下级保护的选择性,与是否限流无关。其实,断路器分断时均会产生 ...

普通低断是在短路电流达到峰值之后很久才分断起弧,虽有限流但作用不大;限流低断是在短路电流达到峰值前就起弧限流,对短路热冲击能量的消减非常显著。
     
发表于 2022-5-30 14:00:33 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-30 11:33
校验电缆热稳定时不应考虑断路器限流的影响,应该按照预期短路电流来校验。

这么好的特性不用,浪费了。
限流电器下热稳定校验_LI.jpg
     
发表于 2022-5-30 14:05:59 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-30 11:23
选择型断路器多了一个短延时,便于实现上下级保护的选择性,与是否限流无关。其实,断路器分断时均会产生 ...

这不是A型B型那种选择性,是上下级低断瞬时脱扣器之间的选择性,比如住户配电箱进线与出线MCB之间,是限流特性的一个附带优势,不多花一分钱。C65N就有。
     
 楼主| 发表于 2022-5-30 14:38:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-29 19:31
那就算不过去了啊

施耐德的限流曲线,参考一下
微信截图_20220530143744.png

ComPacT NSX MicroLogic 电子脱扣单元 用户指南(1).pdf

1.35 MB, 下载次数: 6, 下载积分: E币 -5