账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5745|回复: 7

[求助] 弱电进入建筑穿管管径如何选择

[复制链接]
     
发表于 2022-5-23 11:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因为弱电在总平中都是采用PVC-U,那么弱电进入建筑应该怎么选择钢管?例如总平有两个PVC-U110,那么弱电进入建筑我是应该穿两根SC100的管还是穿六根SC32的管?
     
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:49:33 | 显示全部楼层
打错了,应该是两根SC100和十二根SC32
     
发表于 2022-5-23 11:52:47 | 显示全部楼层
我一般选用50 80的  弱电用100应该不会。
     
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:58:20 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-23 11:52
我一般选用50 80的  弱电用100应该不会。

那么就是墙上穿12根SC50的吗?还是说几根SC80的让弱电共管?
     
发表于 2022-5-23 12:31:59 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-5-23 11:58
那么就是墙上穿12根SC50的吗?还是说几根SC80的让弱电共管?

同类型的同管呗  多的话我用80的    50只是少量线的情况下
但管子都埋几根就是了  
     
发表于 2022-5-23 16:30:44 | 显示全部楼层
我一般留6*SC100,个别项目用6*SC80
     
发表于 2022-5-23 16:50:10 | 显示全部楼层
按规范要有三家运营商,所以只要跳线点在此建筑内,那最小3根大管,如果考虑自动报警,最少再加一条7芯梅花管。
     
发表于 2022-5-23 17:29:10 | 显示全部楼层
多留点,不要卡的那么死
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则