账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5767|回复: 6

[求助] 关于高压电流互感器绕组数量的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-5-12 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:我看有的高压柜图纸,高压电流互感器单绕组、双绕组、三绕组的都存在,当然他们是接不同的仪表,有的是保护,有的是计量,有的是测量,我在想是不是双绕组的功能就相当于两个单绕组,只是把两个单绕组CT集成到一起了,可以这样理解吗?
还有是不是低压CT都是单绕组的?谢谢!
发表于 2022-5-12 11:03:11 | 显示全部楼层
低压CT也有双绕组的
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:13:33 | 显示全部楼层

树总,那双绕组其功能是不是就是两个单绕组的功能
发表于 2022-5-12 11:26:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-12 11:13
树总,那双绕组其功能是不是就是两个单绕组的功能

是的
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:39:16 | 显示全部楼层

好的,谢谢树总!
     
发表于 2022-5-12 17:51:22 | 显示全部楼层
高压电流互感器分多绕组和抽头两种。多绕组是指绕组的铁芯是分别独立的。抽头式是指在同一个二次绕组中按照匝数抽头。抽头式只做改变变比之用。多绕组可以根据需要设计不同的精度,二次额定负荷,互感器的不饱和度。一般保护用无需考虑小电流是测量准确,但需要考虑大电流是测量准确性,还要考虑大电流是的不饱和度。所以,它的铁芯截面积较大(较厚)磁通密度较小。计量用刚好相反,需要考虑小电流时的准确性(较早脱离非线性区)。不用考虑故障电流的计量准确性。所以它铁芯截面积较小(较薄),磁通密度较大。
高压电流互感器一般是通过改变一次匝数改变变比,也有通过抽头改变的。但是所有输出二次变比一定是相同的。
高压主要解决绝缘问题。所以体积较大,装设多组二次是不成问题的。0.2级以上作计量用,0.5级作测量用,3级以下作为保护。
低压绝缘不是问题。所以很少有低压电流互感器多绕组,如有需要多串几只就可以解决。所不同的是高压是几只二次一起绕一次。低压是分别绕一次罢了。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-5-13 08:19:01 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2022-5-12 17:51
高压电流互感器分多绕组和抽头两种。多绕组是指绕组的铁芯是分别独立的。抽头式是指在同一个二次绕组中按照 ...

感谢教导,虽然有不少内容我还不大理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则